中间电位工作原理及等效电路

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-03-26 11:31:52

中间电位工作原理及等效电路

中间电位作业的位置示意图及等效电路如图1-3。

当作业人员站在绝缘梯上或绝缘平台上,用绝缘杆进行的作业即属中间电位作业,此时人体电位是低于导电体电位、高于地电位的某一悬浮的中间电位。

采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容C1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2,绝缘杆的电阻为R1,绝缘平台的绝缘电阻为R2。

中间电位工作原理及等效电路
(a) (b)

图1-3中间电位作业的位置示意图及等效电路

(a)示意图;(b)等效电路图

作业人员通过两部分绝缘体分别与接地体和带电体隔开,这两部分绝缘体共同起着限制流经人体电流的作用,同时组合空气间隙防止带电体通过人体对接地体发生放电。组合间隙由两段空气间隙组成。

只要绝缘操作工具和绝缘平台的绝缘水平满足规定,由C1和C2组成的绝缘体即可将泄漏电流限制到微安级水平。只要两段空气间隙达到规定的作业间隙,由G1和C2组成的电容回路也可将通过人体的电容电流限制到微安级水平。

注意,在采用中间电位法作业时,带电体对地电压由组合间隙共同承受,人体电位是一悬浮电位,与带电体和接地体是有电位差的,在作业过程中:

(1)地面作业人员是不允许直接用手向中间电位作业人员传递物品的。

因为:①若直接接触或传递金属工具,由于二着之间的电位差,将可能出现静电电击现象;②若地面作业人员直接接触中间电位人员,相当于短接了绝缘平台,使绝缘平台的电阻R2和人与地之间的电容C2趋于零,不仅可能使泄漏电流急剧增大,而且因组合间隙变为单间隙,有可能发生空气间隙击穿,导致作业人员电击伤亡。

(2)当系统电压较高时,空间场强较高,中间电位作业人员应穿屏蔽服,避免因场强过大引起人的不适感。

但在配电线路带电作业中,由于空间场强低,且配电系统电力设施密集,空间作业间隙小,作业人员不允许穿屏蔽服,而应穿绝缘服进行作业。

(3)绝缘平台和绝缘杆应定期检验,保持良好的绝缘性能,其有效绝缘长度应满足相应电压等级规定的要求,其组合间隙一般应比相应电压等级的单间隙大20%左右。

    中间电位工作原理及等效电路相关的文章
    • 家庭电路常见故障的检查方法

      家庭电路常见故障的检查方法

      在家庭电路的常见故障主要有四类,即过载与漏电、短路与断路,针对家庭电路的常见故障类型,可以用一个检验灯泡对各个支路进行检修,能够快速判断出电路的故障位置。

      时间:2020-01-20 17:39:52

    • 家庭电路故障怎么判断与维修,家庭电路故障的维修经验总结

      家庭电路故障怎么判断与维修,家庭电路故障的维修经验总结

      当家庭电路有故障时,轻则会影响电器的使用,重则可能线路起火,带来不必要的损失,那么家庭电路故障怎么来判断与维修,这是需要一定的维修经验的,一起来看下。

      时间:2020-01-20 17:02:15

    • 测电笔判断电路中断路的问题分析

      测电笔判断电路中断路的问题分析

      当线路中有断路或短路的问题时,有多种方法来排除故障问题,可根据相间电压来判断,也可用测电笔来判断,本文题目用测电笔来判断线路中的断路问题,供大家学习参考。

      时间:2020-01-20 16:12:44

    • 家庭电路的三种常见故障

      家庭电路的三种常见故障

      无论在什么情况下,安全用电都要放在第一位,尽量减少家庭电路的故障发生,减少财产损失,这里重点介绍家庭电路的三种常见故障,供大家学习参考。

      时间:2020-01-20 15:59:40

    • 怎么判断家庭电路短路在什么位置

      怎么判断家庭电路短路在什么位置

      当家庭用电线路出现问题时,如何快速判断电路短路的位置在什么地方,这里总结了一些判断方法,可以采用断开法或仪表法来判断,均能快速做出判断与处理。

      时间:2020-01-20 15:52:22

    • 【图】电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图解

      【图】电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图解

      有关电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图,交流电源滤波器外形,交流电源滤波器的内部电路,电源滤波器中共模电感的电路原理,AC输入整流滤波电路原理,DC输入滤波电路原理等。

      时间:2020-01-13 13:38:33

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有