380v用电功率的计算公式

1、计算公式

功率 = 1,732 x 380 x 电流 x cosφ (单位W)

2、对称三相交流电路功率

I=P/1.732×U×cosφ

感性负载功率因数cosφ一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78计算;阻性负载为1。

例子:15KW电动机380V,当用电电压为380V时:P=UICOSφ/1.72, 电流为:I=15KW/380V/0.83(COSφ,功率因数/1.72x1000=27.7A.(线电流)。

3、交流电流与功率的关系

单相:I=P/220; 三相:I=P/1.73×380。

直流电功率:P=U*I

=I2R

=U2/R。

以上就是380V用电功率的计算公式,以及三相交流电路电功率的计算方法,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 功率因数怎么计算,功率因数的含义是什么

      功率因数怎么计算,功率因数的含义是什么

      有关功率因数的概念,功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦,功率因数的计算公式与计算方法。

      时间:2020-03-19 09:53:53

    • 功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      有关功率因数符号含义,功率因数计算公式,有功功率、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系,有功功率、无功功率及视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式。

      时间:2020-03-19 09:51:49

    • 三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率及视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。

      时间:2020-03-19 09:38:43

    • 电路功率因数符号和功率因数计算公式

      电路功率因数符号和功率因数计算公式

      电路功率因数符号和功率因数计算公式(图文)如何计算电路功率因数,计算公式是怎么样的,在计算功率因数时,注意功率因数与位移因数的区别,介绍了正弦电路功率因数符号和功

      时间:2020-03-19 09:24:02

    • 电能表平均功率因数的计算公式

      电能表平均功率因数的计算公式

      【电能表平均功率因数的计算公式】采用有功和无功电能表在某一段时间(例如一周等)读得数据(表底差)后,再计算出平均功率因数,其计算式为
      式中P-有功电量,kW;Q-无

      时间:2020-03-19 09:21:35

    • 正确计算功率因数的方法(图文)

      正确计算功率因数的方法

      如何计算功率因数,对电工来说,掌握好基本的计算公式就可以,功率因数计算公式分为好几种,不同的计算公式应用于不同的场景,来看电工天下小编整理的功率因数的计算公式及教程。

      时间:2020-03-07 18:06:04

    • 功率因数角是什么角与什么角间的夹角

      功率因数角是什么角与什么角间的夹角

      有关功率因数角的知识,这里说一说功率因数角是什么角与什么角间的夹角,功率因数角内外关系是怎么样的,以及功率因数角的含义是什么,一起来了解下。

      时间:2020-03-02 15:35:35

    • 正弦交流电二种功率的计算公式

      正弦交流电二种功率的计算公式

      如何来计算正弦交流电的电功率,包括无功功率与有功功率的计算,有没有现成的计算公式,当然是有的了,小编带来正弦交流电功率的计算公式与使用方法,一起来看下。

      时间:2020-01-04 15:20:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有