电线导线截面电流计算公式及估算口诀
来源:电工天下时间:2017-08-04 09:41:32 作者:老电工手机版>>
【电线导线截面电流计算公式及估算口诀】
一、导线截面积与电流的计算口诀
导线的截面积所能正常通过的电流,可根据其所需要导通的电流总数进行选择。
一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀好记。
说明:只能作为估算,不是很准确。
如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
输电线路导线截面选择条件
有关导线的选择方法,在电力网设计中,如何选择线路导线截面,采用经济电流密度选择导线截面,输电线路导线截面选择必须满足的几个条件。....
导线截面与载流量的计算口诀
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。....
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠。
相关文章
电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法
关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
如何计算短路电流,短路电流的计算方法
短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。
时间:2020-04-15 15:15:01
三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解
怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。
时间:2020-04-15 15:13:44
电流电压的关系_电流电压的计算公式
电流电压的关系及计算公式,电流电压它们之间的关系:I=U/R U=IR R=IU,电压也有直流电压和交流电压之分,电流电压的计算公式,AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率。
时间:2019-11-16 07:43:55
铜丝熔断电流估算公式使用示例
有关铜丝熔断电流估算公式的使用方法,分享一个精确且简单易记的公式,精确估算铜丝的熔断电流,为铜丝选择做参考。
时间:2019-06-23 15:51:12
负荷电流怎么算,负荷电流的计算公式(图文)
在电路中的负荷电流怎么计算,负荷电流的大小的计算公式有哪些,负荷电流是指设备正常运行情况下,负荷所吸收的电流,来看下负荷电流的几个计算公式及参数含义。
时间:2017-07-29 07:37:40
电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法
如何计算电流的大小,如何进行电流单位间的换算,来看下小编整理的电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法,希望对大家有所帮助。
时间:2017-07-27 07:10:14
- 上一篇:电功率计算公式及功率间关系
- 下一篇:电感阻抗计算公式及线圈电感的计算公式