变压器损耗计算公式,变压器损耗计算的选择条件
来源:电工天下时间:2019-11-05 10:38:33 作者:老电工手机版>>
本文介绍了变变压器损耗的计算公式,以及计算变压器损耗时的计算公式中各参数的选择条件,包括有功损耗、无功损耗、综合功率损耗等的计算公式,一起来学习下。
变压器损耗计算公式与参数选择条件
负载曲线的均匀负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的均匀负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。
将负载曲线的均匀负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。
1、变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——均匀负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
2.损耗计算公式中各参数的选择条件
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和产业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器均匀负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于产业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
相关文章- 系统电抗的计算口诀举例 - 有关系统电抗的知识,如何计算电路中系统电抗的大小,可以借助如下的计算口诀,口诀比较简单易记,用起来也很方便,用于计算系统电抗值还是很实用的,下面来了解下。 - 时间:2022-03-19 09:06:12 
- 电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系 - 有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-16 08:22:21 
- 电场强度的计算公式有哪些 - 电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的 - 时间:2021-09-11 07:36:52 
- 磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位 - 有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。 - 时间:2021-04-06 09:52:18 
- 磁通量计算公式与含义说明 - 有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。 - 时间:2021-04-06 09:52:16 
- 电动势计算公式及各符号含义说明 - 有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。 - 时间:2020-11-11 09:42:41 
- 变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义 - 有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。 - 时间:2020-11-11 09:34:28 
- 三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算 - 有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。 - 时间:2020-08-12 11:01:08 