外线电工常用架线工具有哪些,架线立杆常用方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-05 10:55:51

有关外线电工常用架线工具,包括叉杆、架杆这二种常用的外线电工立杆时使用的专用工具,固定式人字抱杆立杆法(吊立法)、倒落式人字抱杆立杆法(搬立法)。

外线电工常用架线工具及架线立杆常用方法

1、叉杆

叉杆是外线电工立杆时使用的专用工具,由U型铁叉和撑杆组成,其外型如图1所示。在立杆过程中,又杆可作临时支撑电杆用,也可用来起立9m以下的木杆。

在起立电杆时,应先用一根叉杆将电杆头部支起,再陆续增加到三根,并交替向电杆根部方向移动。当电杆将近垂直时,要将其中的一根转移到对面支撑,以防倾倒。电杆立直后,三根叉杆应互成三角,支住电杆。

叉杆

图1叉杆

2、架杆

架杆是由两根相同直径、相同长度的圆木组成的立杆工具,其外形如图2所示,圆杆顶(梢)径应小于80mm,根径不应小于120mm,长度4~6mm。

在距顶端300~350mm处用铁线做长度为300~350mm的链环,将两根圆杆连起来。在圆杆底部600mm处安装把手(穿入300mm长的螺栓)。其优点是两根杆根部叉开,底面积大,稳定性好,装置简单,竖立方便,因此应用较广。

架杆

图2架杆

使用时,要两副架杆交替向电杆根部移动,并注意配合拉绳的使用,确保施工安全。架杆的立杆方法见图3所示。

架杆作为起立单杆和临时支撑电杆用。

架杆立杆法

图3 架杆立杆法

3、固定式人字抱杆立杆法(吊立法)

固定式人字抱杆立杆法做法如图4所示。

吊立法主要工具有:

(1)人字抱杆:12m以下电杆,用7m抱杆即可。

(2)钢丝绳:根据重量而定。一般用3/8~3/4英寸(in)的钢丝绳长45m左右,做起吊用。牵抱杆用钢丝绳2根,各20m长,l/4英寸(in)。

(3)滑车:双轮滑车一个不小于3t,单轮滑车1t、3t各1个。

(4)钎子:5根做固定绞磨、钢丝绳等用,在土质松软的地方可用角铁制钎子。

固定式人字抱杆立杆法

图4 固定式人字抱杆立杆法

4、倒落式人字抱杆立杆法(搬立法)

倒落式人字抱杆立杆法做法如图5所示。

倒落式人字抱杆立杆法

图5 倒落式人字抱杆立杆法

    展开全文
    相关文章
    • 电工工具验电笔结构及使用方法

      电工工具验电笔结构及用法

      有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。

      时间:2020-05-07 10:27:52

    • 电工工具冲击钻的结构图与常用功能

      电工工具冲击钻的结构图与常用功能

      有关电工工具冲击钻的相关知识,冲击钻是一种旋转带冲击的电钻,结构图见文中所示,冲击钻的两种功能,一是可作为普通电钻使用,二是可用来冲打砌块和砖墙等建筑材料。

      时间:2020-03-25 15:12:15

    • 电工工具剥线钳怎么用,剥线钳使用方法

      电工工具剥线钳怎么用,剥线钳使用方法

      有关电工工具剥线钳的使用方法,在常用电工工具中,剥线钳经常会被用到,用来剥削6mm2以下塑料或橡胶导线的绝缘层,剥线钳由钳头和手柄两部分组成,这里重点介绍其用法。

      时间:2020-03-25 11:23:38

    • 几种简易实用的电工工具及使用方法

      几种简易实用的电工工具及使用方法

      本文介绍几种简易电工工具的使用方法,作为一名专业的电工人员,所必备的电工维修与检测工具,包括绝缘钢丝钳、尖嘴钳、圆嘴钳、螺丝刀、电工刀等的用法,一起来看下。

      时间:2020-03-11 11:14:41

    • 电工工具验电笔的结构与使用方法

      电工工具验电笔

      常用电工工具验电笔的用法,重点介绍了验电笔的结构、验电笔的使用方法,验电笔分为笔式和螺丝刀式两种,验电笔只有使用正确测的结果才准确。

      时间:2019-07-06 06:04:28

    • 简易电工工具(钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工刀、测电笔)用法

      简易电工工具的用法

      几种简易的电工工具的用法,这些电工工具包括钢丝钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工刀、测电笔等,分别用于金属导线夹持或切断、切削导线的绝缘层及电缆绝缘,检查低压线路和电气设备外壳是否带电等。

      时间:2019-07-05 10:09:00

    • 电工工具低压验电笔(测电笔)怎么用?

      电工工具低压验电笔

      有关电工工具低压验电笔的用法,低压验电笔也叫测电笔、试电笔,用于检验低压电线和电器是否带电,这里介绍了验电笔的结构组成、低压验电笔的使用方法等。

      时间:2019-07-02 14:32:09

    • 电工工具活扳手的结构与使用方法

      电工工具活扳手

      有关电工工具活扳手的结构,活扳手的使用方法,在常用的电工工具中,活扳手也是会经常用到的,活扳手是用来拧动和旋松螺母或螺杆的工具,本节重点介绍其结构与用法。

      时间:2019-07-02 13:50:15

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有