有关低压验电笔的使用口诀,低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具,这里电工技术之家小编整理了验电笔五类用法口诀,用于判断交流与直流电的口诀。

低压验电笔口诀,用好低压验电笔五类口诀

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。

一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧其实有很多。

低压验电笔的口诀。

低压验电笔的口诀

1)判断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

2)判断直流电正负极口诀

电笔判断正负极,观察氖管要心细,

前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数,电笔触及不发亮,

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障,

若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。

4)判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮,

剩余一根亮度弱,该相导线已接地,

若是几乎不见亮,金属接地的故障。

说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

    低压验电笔口诀相关的文章
    • 电工工具验电笔的结构与使用方法

      电工工具验电笔

      常用电工工具验电笔的用法,重点介绍了验电笔的结构、验电笔的使用方法,验电笔分为笔式和螺丝刀式两种,验电笔只有使用正确测的结果才准确。

      时间:2019-07-06 06:04:28

    • 验电笔的工作原理,验电笔使用四点注意事项

      验电笔的工作原理,验电笔使用要点

      验电笔的工作原理,普通低压验电笔的工作原理,并介绍了验电笔使用时的注意事项,如何使用验电笔区分设备漏电与静电,正确的验电方法,并在额定电压范围使用等知识。

      时间:2019-07-06 06:00:38

    • 低压验电笔使用口诀 低压验电笔用法说明

      低压验电笔使用口诀

      整理了一些低压验电笔的使用口诀,包括判断交流电与直流电口诀、判断直流电正负极口诀、判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀、判断同相与异相口诀等。

      时间:2019-07-06 05:58:58

    • 电工工具低压验电笔(测电笔)怎么用?

      电工工具低压验电笔

      有关电工工具低压验电笔的用法,低压验电笔也叫测电笔、试电笔,用于检验低压电线和电器是否带电,这里介绍了验电笔的结构组成、低压验电笔的使用方法等。

      时间:2019-07-02 14:32:09

    • 低压验电笔一般适用电压范围是多少?

      低压验电笔一般适用电压范围

      低压验电笔一般适用电压范围是多少,低压验电笔一般适用电压小于多少,低压验电笔用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。

      时间:2019-07-02 14:03:40

    • 低压验电笔一般适用电压范围及四大用途

      低压验电笔一般适用电压

      低压验电笔一般适用电压小于多少,低压验电笔用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电,并介绍了低压验电器的四大用途,供大家学习参考。

      时间:2019-07-02 13:52:36

    • 电工工具验电笔结构及使用方法

      电工工具验电笔结构及用法

      有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。

      时间:2019-07-02 06:22:41

    • 高压验电器结构_高压验电笔的使用方法

      高压验电器结构_高压验电笔的使用方法

      高压验电器结构_高压验电笔的使用方法,高压验电笔带电体再增加同种电荷时,电荷的量值增大;带电体再增加异种电荷时,电荷的量值减小,高压验电笔的验电规定。

      时间:2017-01-22 16:17:25

    电工工具精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有