>首页 > 电工技术 > 电工工具>电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点 正文

电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-09 09:13:35

一、电气安全用具的分类

电气工作人员在生产活动中经常使用各种电气工具。

 

这些工具不仅对完成工作任务起一定的作用,而且对人身安全起重要保护作用。如,防止人身触电、电弧灼伤、高空摔跌等。要充分发挥电气安全用具的保护作用,则电气工作人员必须对各种电气安全用具的基本结构、性能有所了解,正确使用电气安全用具。

电气安全用具从总体上可划分为绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类,分类如下。

 

二、电气安全用具安全操作要点

1.绝缘棒

(1) 用途 用来闭合或断开高压隔离开关、跌落保险,也可用来安装和拆除临时接地线以及用于测量和试验工作。

(2) 安全操作要点 不用时应垂直放置,最好放在支架上,不应使其与墙壁接触,以免受潮。

2. 绝缘夹钳

(1) 用途 用来安装高压熔断器或进行其他需要有夹持力的电气作业时的一种常用工具。

(2) 安全操作要点 工作时戴护目镜、绝缘手套,穿绝缘靴 (鞋) 或站在绝缘台(垫) 上,精神集中,注意保持身体平衡,握紧绝缘夹,不使夹持物滑脱落下;潮湿天气应使用专门的防雨绝缘夹钳;不允许在绝缘夹钳上装接地线,以免接地线在空中悬荡,触碰带电部分造成接地短路或人身触电事故;使用完毕,应保存在专用的箱子里或匣子里,以免受潮和碰损。

3.验电器 (笔)

验电器 (笔) 的结构如图 10-3所示。

(1) 用途 用来检查设备是否带电的一种专用安全用具。分为高压、低压两种。

(2) 安全操作要点

 

① 应选用电压等级相符,且经试验合格的产品。

② 验电前应先在确知带电设备上试验,以证实其完好后,方可使用。

③ 使用高压验电器时,不要直接接触设备的带电部分,而要逐渐接近,致氖灯发亮为止。

④ 使用时应注意避免因受邻近带电设备影响而使验电器氖灯发亮,引起误判断。验电器与带电设备距离应为:电压为6kV 时,大于 150mm;电压为 10kV 时,大于 250mm。

 

4.绝缘手套

绝缘手套如图 10-4所示。

(1) 用途 用于在高压电气设备上进行操作。

(2) 安全操作要点 不许作其他用。使用前,要认真检查是否破损、漏气,用

后应单独存放,妥善保管。

5.绝缘鞋 (靴)

绝缘鞋 (靴) 如图 10-5所示。

(1) 用途 进行高压操作时用来与地保持绝缘。

(2) 安全操作要点 严禁作为普通鞋 (靴) 穿用,使用前应检查有无明显破损,用后要妥善保管,不要与石油类油脂接触。

 

6.绝缘站台

绝缘站台如图 10-6所示。

(1) 用途 在任何电压等级的电力装置中带电工作时使用,多用于变电所配电室,如用于室外。

(2) 安全操作要点 不应使台脚陷入泥土或台面触及地面,以免过多地降低其绝缘性能。

 

7.绝缘橡皮垫

绝缘橡皮垫 (绝缘垫) 如图 10-7所示。

(1) 用途 带电操作时用来作为与地绝缘。

(2) 安全操作要点

① 最小尺寸不得小于 0.8m ×0.8m。② 在使用过程中,应保持绝缘垫干燥、清洁,注意防止与酸、碱及各种油类物质接触,以免受腐蚀后老化、龟裂或变黏,降低其绝缘性能。

③ 绝缘垫应避免阳光直射或锐利金属划刺,存放时应避免与热源 (暖气等) 距离太近,以免急剧老化变质,绝缘性能下降。

④ 使用过程中要经常检查绝缘毯有无裂纹、划痕等,发现有问题时要立即禁止使用并及时更换。

8.电工安全腰带

电工安全腰带 (安全带) 如图 10-8所示。

(1) 用途 在电杆上、户外架构上进行高空作业时,用于预防高空坠落,保证作业人员的安全。

(2) 安全操作要点 不用时挂在通风处,不要放在高温处或挂在热力管道上,以免损坏。

 

9.安全帽

安全帽如图 10-9所示

(1)用途 保护使用者头部免受外来伤害的个人防护用具。

(2) 安全操作要点

① 帽壳完整无裂纹或损伤,无明显变形;

② 帽衬组件 (包括帽箍、顶衬、后箍、下额带等) 齐全、牢固;

③ 帽舌伸出长度为 10 ~ 50mm,倾斜度在 30°~ 60°之间;

④ 永久性标志清楚。

 

  10.临时接地线

临时接地线如图 10-10所示。

(1) 用途 为防止向已停电检修设备送电或产生感应电压而危及检修人员生命安全而采取的技术措施。

(2) 安全操作要点

① 挂接地线时要先将接地端接好,然后再将接地线挂在导线上,拆接地线的顺序与此相反。

② 应检查接地铜线和三根短接铜线的连接是否牢固,一般应由螺栓拴紧后,再加焊锡焊牢,以防因接触不良而熔断。

③ 装设接地线必须由两人进行,装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

11.防护遮栏、标示牌

防护遮栏、标示牌如图 10-11所示。

(1) 用途 提醒工作人员或非工作人员应注意的事项。

(2) 安全操作要点 标示牌内容正确悬挂地点无误;遮栏牢固可靠;严禁工作人员和非工作人员移动遮栏或取下标示牌。

12脚扣

脚扣如图 10-12所示。

 

(1) 用途 电用钢或合金铝材料制作的弧形弯梗、皮带扣环和脚登板等构成的轻便登杆用具。

(2) 安全操作要点

① 脚扣在使用前应作外观检查,看各部分是否有裂纹、腐蚀、断裂现象。若有,应禁止使用,在不用时,亦应每月进行一次外观检查。

② 登杆前,应对脚扣作人体冲击试登,以检验其强度。其方法是:将脚扣系于钢筋混凝土杆上离地 0.5m 处左右,借人体重量猛力向下蹬踩。脚扣 (包括脚套)无变形及任何损坏方可使用。

③ 应按电杆的规格选择脚扣,并且不得用绳子或电线代替脚扣皮带系脚。

④ 脚扣不能随意从杆上往下摔扔,作业前后应轻拿轻放,并妥善保管,存放在工具柜里,放置应整齐。

13升降板

升降板如图 10-13所示。

 

(1)用途 常用的攀登电杆用具。

(2) 安全操作要点① 脚踏板木质无腐朽、劈裂及其他机械或化学损伤。② 绳索无腐朽、断股或松散。③ 绳索同脚踏板固定牢固。④ 金属钩无损伤及变形。⑤ 定期检验,有记录,未超期使用。

14.梯子

梯子如图 10-14所示。

 

(1) 用途 登高作业用具。

(2) 安全操作要点

① 为了避免靠梯翻倒,其梯脚与墙之间的距离不得小于梯长的 1/4。为了避免滑落,其间距离不得大于梯长的1/2。

② 在光滑坚硬的地面上使用梯子时,梯脚应加胶套或胶垫;在泥土地面上使用时,梯脚最好加铁尖。

③ 在梯子上作业时,梯顶一般不应低于作业人员的腰部,或作业人员应站在距梯顶不小于 1m 的横档上作业,切忌站在

梯子的最高处或上面一、二级横档上作业,以防朝后仰面摔下。

④ 登在人字梯上操作时,切不可采取骑马方式站立,以防人字梯两脚自动滑开时造成事故。

 

15.安全网

安全网如图 10-15所示。

(1) 用途 防止高处作业人员坠落和高处落物伤人而设置的保护设施。

(2) 安全操作要点① 每次使用前应检查网绳是否完整无损。受力网绳是直径为 8mm 的锦纶绳,不得用其他绳索代替。

② 分解立塔时,当塔身下段已组好,即可将安全网设置在塔身内部有水平铁的位置上,距地面或塔身内断面铁的距离应

不小于 3m,四角用直径 10mm 的锦纶绳牢固地绑扎在主铁和水平铁上,并拉紧,一般应按塔身断面大小设置。如果安全网不够大,也可接起来使用。

16.护目镜

护目镜如图 10-16所示。

 

(2) 安全操作要点 在砂轮机磨削金属时,工作人员应戴平光镜;焊工在进行焊割操作时,应戴专用防护墨镜,在清扫烟道、煤粉仓时也应使用护目镜。

17.工作服

工作服如图 10-17所示

(1) 用途 减轻对工作人员的伤害程度。

 

(2) 安全操作要点 工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分,工作时衣服和袖口必须扣好,禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁用尼龙、化纤或其他混纺布料制作,以防工作服遇火燃烧和加重烧伤程度。女工作业人员禁止穿裙子,辫子最好剪掉,否则必须盘在帽内。穿戴合适而扣上袖口的服装和工作帽,不易被转动机械绞住伤人,偶尔触及热源体时,可减轻对皮肤烫伤程度。

  18.携带型电流指示器 (钳型电流表)

(1) 用途 用以指示被测量的导线中的电流大小。

(2) 安全操作要点 使用时两手握住绝缘手柄,将铁芯张开,钳口套入被测带电体,然后将铁芯合拢,电流表便指示导体中电流读数。应保存在干燥地点,存放在特制的箱柜或盒子中,在潮湿或下雨的天气,禁止在室外使用。

19.回转式高压验电器

回转式高压验电器是一种新型验电器,它利用带电导体尖端电晕放电产生的电晕风来驱动指示叶片旋转,从而检查设备或导体是否带电,也称风车式验电器。如图 10-19所示。

 

(1) 用途 不论在线路、杆塔上还是在变电所内部能够正确、明显地指示电力设备有无电压,适用于 6kV 及以上的交流电压系统。

(2) 安全操作要点

① 使用前要按所测设备 (线路) 的电压等级选用合适型号的回转指示器和绝缘棒,并对回转指示器进行检查,证实良好方可使用。

② 把检验过的回转指示器旋在绝缘棒上固定,并用绸布将其表面擦拭干净,然后转动至所需角度,以便使用时观察方便。

③ 根据设备 (或线路) 的电压等级,将绝缘棒拉伸至规定长度。绝缘棒上标有红线,红线以上部分表示内有电容元件,且属带电部分,该部分要按《电业安全工作规程》 的要求与临近导体或接地体保持必要的安全距离。

④ 验电时,工作人员的手必须握在绝缘棒护环以下的部分,不准超过护环。回转指示器的金属触头应逐渐靠近被测设备 (或导线),一旦指示器叶片开始正常回转,而说明该设备有电,应随即离开被测设备。叶片不能长期回转,以保证验电器的使用寿命。当电缆或电容上存在残余电荷电压时,回转指示器叶片仅短时缓慢转几圈,而自行停转,因此它可以准确鉴别设备是否停电。

⑤ 回转式高压验电器只适用于户内或户外良好天气,在雨、雪等环境下禁止使用。

⑥ 每次使用完毕,在收缩绝缘棒及取下回转指示器放入包装袋之前,应将表面尘埃擦拭干净,并存放在干燥通风的地方,以免受潮。回转指示器应妥善保管,不得强烈振动或冲击,也不准擅自调整拆装。

⑦ 为保证使用安全,验电器应每半年进行一次预防性电气试验。

电工常用绝缘安全工具有哪些

一、绝缘安全用具

 

绝缘安全用具分为两种:一是基本绝缘安全用具;二是辅助绝缘安全用具。

1.基本绝缘安全用具

绝缘安全用具是绝缘强度足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。高压设备的基本绝缘安全用具有绝缘棒、绝缘夹钳和高压试电笔等。低压设备的基本绝缘安全用具有绝缘手套、装有绝缘柄的工具和低压试电笔等。

2.辅助绝缘安全用具

辅助绝缘安全用具是绝缘强度不足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。

高压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等。低压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋等。

二、基本安全用具

1.绝缘杆

绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。

握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成,其间有护环分开。配备不同工作部分的绝缘杆,可用来操作高压隔离开关,操作跌落式保险器,安装和拆除临时接地线,安装和拆除避雷器,以及进行测量和试验等项工作。

2.绝缘夹钳

绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。

考虑到电力系统内部过电压的可能性,绝缘杆和绝缘夹钳的绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属钩的长度,在满足工作要的情况下,不宜超过5-8厘米,以免操作时造成相间短路或接地短路。

三、辅助安全用具

1.绝缘手套和绝缘靴,绝缘手套和绝缘靴用橡胶制成。二者都作为辅助安全用具,但绝缘手套可作为低压工作的基本安全用具,绝缘靴可作为防护跨步电压的基本安全用具。绝缘手套的长度至少应超过手腕10厘米。

2..绝缘垫和绝缘站台,绝缘垫和绝缘站台只作为辅助安全用具。绝缘垫用厚度5毫米以上、表面有防滑条纹的橡胶制成,其最小尺寸不宜小于0.8X0.8米。绝缘站台用木板或木条制成。相邻板条之间的距离不得大于2.5厘米,以免鞋跟陷入;站台不得有金属零件;台面板用支持绝缘子与地面绝缘,支持绝缘子高度不得小于10厘米;台面板边缘不得伸出绝缘子之外,以免站台翻倾,人员摔倒。

绝缘站台最小尺寸不宜小于0.8X0.8米,但为了便于移动和检查,最大尺寸也不宜超过 1.5X1.0米 电气安全用具是保证操作者安全地进行电气工作时必不可少的工具。电气安全用具包括绝缘安全用具和一般防护用具。

安全标识包括安全色与安全标志等。绝缘靴,绝缘手套要经过BYNYJ 绝缘靴手套耐压测试装置测试,BYNYJ 绝缘靴手套耐压测试仪 是根据国家电力公司发布的《电力安全工器具预防性试验规程》要求,改进而设计生产的绝缘靴(手套)批量测试的专用设备。该产品采用遥控操作方式,有效的解决了过去的不规范试验,提高了工作效率,保障了工作安全,是绝缘靴手套耐压测试最理想的装置。

绝缘材料分级

 

绝缘材料分级

    相关文章
    • 电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型

      电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型

      电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型电气安全工具的作用:防止工作人员直接触电。电气安全工具的种类:(1)基本绝缘安全用具可长时间承受电器设备运行电压,直接接触电

      时间:2021-06-10 09:26:59

    • 常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范

      常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范

      平常接触到的电工安全用具,主要有绝缘棒,绝缘夹钳,绝缘手套,验电器,绝缘鞋等,这些电工安全工具的用途,以及电工安全工具的安全操作要点,需要的朋友参考下。

      时间:2021-06-10 09:26:56

    • 电锤的特点及电锤的安全操作规程

      电锤的特点及电锤的安全操作规程

      电锤是附有气动锤击机构的一种带安全离合器的电动式旋转锤钻,好电锤的特点包括良好的减震系统、精准的调速开关、稳定可靠的安全离合器等,在使用时严格按照电锤安全操作规程进行操作。

      时间:2020-12-09 13:11:38

    • 电烙铁的烙铁头的保护方法,电烙铁的使用安全问题

      电烙铁的烙铁头的保护方法,电烙铁的使用安全问题

      有关电烙铁的使用方法,介绍了烙铁头的保护方法,在使用电烙铁之前,必须给烙铁头上锡,才可以保证其正常使用,并介绍了电烙铁使用的安全注意事项,一起来看下。

      时间:2020-07-22 13:49:23

    • 电烙铁的常见种类,电烙铁的不同分类方式

      电烙铁的常见种类,电烙铁的不同分类方式

      有关电烙铁的知识,电烙铁的种类有哪些,分类方式有哪些,比如常说的内热式电烙铁、外热式电烙铁是怎么分类的,一起来了解下。

      时间:2020-07-22 10:57:38

    • 低压验电器的基本结构,低压验电器的安全使用

      低压验电器的基本结构,低压验电器的安全使用

      有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的结构组成,以及低压验电器的安全使用方法,帮助大家深入了解低压验电器的相关知识。

      时间:2020-07-21 15:25:01

    • 真空断路器合闸闭锁电磁铁的分类及作用

      真空断路器合闸闭锁电磁铁的分类及作用

      有关真空断路器合闸闭锁电磁铁的分类及作用,两种闭锁电磁铁,即合闸闭锁电磁铁与小车闭锁电磁铁,闭锁电磁铁要求不得电时不得合闸。

      时间:2020-05-22 09:48:03

    • 螺钉旋具的分类,螺钉旋具的使用注意事项

      螺钉旋具的分类,螺钉旋具的使用注意事项

      有关螺钉旋具的小知识,作为电工的常用工具之一,螺钉旋具分为一字形和十字形两种,不同的螺钉旋具其用途不同,这里说一说螺钉旋的使用注意事项,供大家参考。

      时间:2020-04-08 10:47:58

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有