(3)验电笔接交流电和接直流电发光的原因和区别
1)验电笔中氖泡的结构和发光原理。
氖泡的结构如图1a所示的图形。
其外壳由一段透明的塑料管或玻璃管和与管内两个电极相连的金属端部密封组成,管内充满由氖气和少量(1%左右)氩气(氖气和氩气均为惰性气体),两个电极由金属钨为基体,外层涂金属铯(启辉电压较低,在交流50V左右)或稀土金属元素(启辉电压较高,在交流80V左右)。
当两个电极之间存在电位差(即电压)并且达到其启辉值时,两个电极之间的气体则会被“击穿”,即有电子从一个电极射向另一个电极,接受电子的电极在电子的“冲击”下,产生较高的温度并使其周围的气体电离发光。
电压越高,发光越强烈。另外,管内气体压力的大小也与最小启辉电压和发光强弱有关,压力越大,最小启辉电压越低、发光越强。
2)接交流电和接直流电发光的区别。
接触交流电时,两电极之间的电子流流动方向是随着电压方向的变化而不断变化的,所以两个电极将轮流发射电子和接收电子,由于变换速度较快,所以我们看到两个电极接触部位的周围都在发光。
但在接触直流电时,由于电压方向不变,电流方向也就不会变化。两个电极之间的电子流动方向为负极到正极,所以始终只有一个电极周围的气体发光,即与正极端接触的电极发光。
即当验电笔的前端(与电路接触的一端)与直流电路的正极接触时,氖泡靠近该端的电极发亮;当验电笔的前端与直流电路的负极接触时,氖泡远离该端的电极(即与人手接触的一端,称其为后端)发亮。
这就是口诀中所说的“检测直流可分极,要看亮点在哪里。前端亮者极为正,后端亮者为负极”。
相关文章
怎么自制消除感应电的验电笔
为了快速、准确地判断,可以在一般低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,在测强电时电笔照常发光。而在测量感应电时,感应电通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。
时间:2022-06-02 14:30:59
低压验电器的基本结构,低压验电器的安全使用
有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的结构组成,以及低压验电器的安全使用方法,帮助大家深入了解低压验电器的相关知识。
时间:2020-07-21 15:25:01
低压验电器使用中的6个问题
有关低压验电器的使用问题,主要包括使用低压验电器判断直流电源的正负极,使用低压验电器区别直流电与交流电,使用低压验电器识别相线碰壳等,一起来学习下。
时间:2020-07-20 11:38:57
低压验电器的类型,低压验电器的用法要求
有关低压验电器的小知识,介绍了低压验电器的几种类型,以及在使用低压验电器的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-07-20 11:35:45
低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题
有关低压电磁铁芯与衔铁端面接触面不平的问题,电磁铁铁芯端面受到严重磨损或受损伤而导致不平整,可参考本文的五种处理方法。
时间:2020-05-22 09:48:04
电工工具验电笔结构及使用方法
有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。
时间:2020-05-07 10:27:52
钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题
有关钳形电流表的用法,用一块钳形电流表来检查低压线路有无漏电,检查线路有无窍电行为,主要操作包括测量漏电电流,判断漏电的位置,检测用户内部线路和设备有无漏电等。
时间:2020-04-09 10:17:37
低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法
低压验电笔适用电压,低压验电笔使用方法,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,所以绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。
时间:2020-04-03 15:12:04
- 上一篇:管子台虎钳怎么用,管子台虎钳使用维修
- 下一篇:高压验电器的规格参数图解