2.5平方毫米电线承受的电流大小

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-13 11:52:38

有关2.5平方毫米电线承受的电流大小,2.5平方毫米的电线能承受多大电流,关于导线截面的估算方法与口诀,举例说明2.5平方毫米电线能承受多大的电流量。

2.5平方毫米电线承受的电流大小

一、导线截面的估算方法

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

估算口诀:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。

铜线升级算,反映出铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。

根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。

若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。

例如,截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。

若是裸线,则载流量加大一半。

例如,截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量

16×4×1.5×0.9=86.4安。

对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如,截面为35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

对于电缆,口诀中没有介绍。

一般直接埋地的高压电缆,可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。

当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

2导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

习惯上认为铝线每平方毫米通过的电流为3A,铜线通过的为5A,当然这是一种在环境极差的情况下采用的,但国家对网改工程导线的选取就按这样的概括

    2.5平方毫米电线承受的电流大小相关的文章
    • 进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      如果进户线为6平方线,这种线径大小的导线,可以承载多大的电器设备,能否带动18000W的电器,进户电压为220V或330V时怎么设计用电线路,一起来看下。

      时间:2019-12-30 10:45:49

    • 35平方线配电闸的选择分析

      35平方线配电闸的选择分析

      用35平方的导线,怎么来选择合适的电闸,怎么来配备合适的断路器,很多电工不是太了解,这里电工天下小编分析下35平方线配什么电闸的选择方法,供大家学习参考。

      时间:2019-12-30 10:32:02

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      有关铜线电流的对照表,不同线径的铜线,所对应的最大电流值是多少,从2.5平方毫米到25平方毫米铜电源线的安全载流量是多少,一起来了解下。

      时间:2019-11-28 09:09:29

    • 功率100千瓦用多大电线,选用95平方铜电缆是否合适

      功率100千瓦用多大电线,选用95平方铜电缆是否合适

      本文介绍了根据功率选择电缆大小的方法,95平方的铜线对应的安全载流量为185A,为了满足要求,选用95平方铜电缆是否合适,一起来了解下。

      时间:2019-11-27 05:35:41

    • 交流电压电流法检测查找电缆故障点

      交流电压电流法检测查找电缆故障点

      交流电压电流法检测查找电缆故障点的方法,交流电压电流法查找电缆故障点的接线图,分别测出某一固定电压下各电容的电流值,然后根据电容电流与电容成正比的关系,计算测定故障点。

      时间:2019-11-25 10:04:24

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      铜线电流对照表

      有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

      时间:2016-09-30 14:45:32

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有