综合布线电缆及光纤芯数的确定方法
来源:电工天下时间:2016-03-04 17:55:24 作者:老电工手机版>>
综合布线电缆及光纤芯数的确定方法
一般来说,布线系统的水平配电应以远期需要为主,垂直干线应以近期实用为主;
例如:
建筑物的某一层设置200个信息点,计算机网络与电话各占50%,即各为100个信息点。
1、电话部分:
(1)FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置;
(2)语音主干的总对数按水平电缆总对数的25%计,为100对线的需求;如考虑10%的备份线对,则语音主干电缆总对数需求量为110对。
(3)FD干线侧配线模块可按卡接大对数主干电缆110对端子容量配置。
2、数据部分:
(1)FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置。
(2)数据主干缆线。
a、最少量配置:以每个HUB/SW为24个端口计,100个数据信息点需设置5个HUB/SW;以每4个HUB/SW为一群(96个端口),组成了2个HUB/SW群设置一个主干端口,并考虑一个备份端口,则2个HUB/SW群需设4个主干端口。如主干线缆采用对绞电缆,每个主干端口需设4对线,则线对的总需求量为16对(4根四对对绞线);如主干线缆采用光缆,每个主干光端口按2芯光纤考虑,则光纤的需求量为8芯。
b、最大量配置:同样以每个HUB/SW为24端口计,100个数据信息点需设置5个HUB/SW;以每一个HUB/SW(24个端口)设置一个主干端口,每4个HUB/SW考虑一个备份端口,共需设置7个主干端口。如主干线缆采用对绞电缆,以每个主干电端口需要4对线,则线对的需求量为28对(7根四对对绞线);如主干缆线采用光缆,每个主干光端口按2芯光纤考虑,则光纤的需求量为14芯。
(3)FD干线侧配电模块可根据主干线缆或主干光缆的总容量加以配置。
光纤芯数的确定
按照IBDN标准,一般推荐每个建筑物内通讯间为12芯,建筑间用24芯。
考虑:
先清楚知道该层布线点的数量,算出交换机的台数,交换机之间连接是堆叠还是不堆叠,
如果堆叠,核心交换机为双机热备冗余的话,6芯就够用了(2台核心各用2芯,2芯冗余)。
如果不堆叠一台交换机要4芯,多少台交换机乘以4加上4芯的冗余,就可以了。
经验做法:每个楼层配线间(水平配线机柜),设一根光纤。
一般为六芯:两芯使用、两芯备用、两芯冗余;也有使用八芯光纤的。
冗余:只要比用的多,多出的就叫冗余;
主备:一个用的,另外一个完全一样的做备用;
热备份:同时都在工作状态中
冷备份:备份设备处于待机状态
规范的最小配置每48个点2芯.当然48个点可选4信,因为2芯为光缆的最小单位,多留2芯做为备分比较恰当.
150/(48/2)=6芯它选12芯是6芯全部有备分也就是6*2=12芯.备分可因人而宜选,所以选出来的光缆芯数差别较多.按规范选只是保证一个最小选型再加一个备份芯数应该就是你需要的选型了.
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27