电线电缆基础知识问答第五部分
来源:电工天下时间:2019-11-30 16:02:02 作者:老电工手机版>>
有关电线电缆基础知识问答的第五部分,包括电缆清册的内容及电缆编号的含义,电缆目前采用的敷设方法,控制二次回路接线要求,电缆排管要求,主厂房内敷设电缆的注意事项等。
电线电缆基础知识问答
60、电缆清册的内容及电缆编号的含义
答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料。应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度,控缆还应列出每根电缆的备用芯。
电缆编号是识别电缆的标志,故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律,能表达电缆的特征。
61、电缆目前采用的敷设方法分类
答:(1)人工敷设,即采用人海战术,在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;
(2)机械化敷设,即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进行控制,比较安全;
(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多,施工难度大,全用机械较困难,所以采用此法。
62、控制二次回路接线要求
答:(1)按图施工接线正确;
(2)导线的电气连接应牢固可靠;
(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;
(4)电缆芯线端部应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;
(5)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损;
(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,最多不得超过两根。
63、电缆排管有何要求?
答:(1)排管顶部至地面距离,在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m,一般地区为0.7m;
(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;
(3)井坑深度不小于0.8m,人孔直径不小于0.7mm;
(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。
64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求?
答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值,对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2。
65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?
答:应满足的要求有:
(1)耐压强度高,导体连接好;
(2)机械强度大,介质损失小;
(3)结构简单,密封性强。
66、什么是电缆故障?有几种常见的类型?
答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中,因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等。
67、如何处理电缆线路的单相接地故障?
答:电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤,而故障点附近的土壤又较
68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查?
答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。
69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么?
答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:
(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;
(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;
(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管,当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设,当地下水位较高时,宜架空。
70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料?有何作用?
答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触,消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层。为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层。外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带。
71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。
答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成。具有以下性能:
(1)有足够的机械强度;
(2)电气性能优良;
(3)电气性能稳定;
(4)与有色金属有足够的黏附力;
(5)耐腐蚀性好;
(6)户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热。
72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。
73、电缆工程可划分为几个项目?
答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程。
(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。
(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等。
(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作,油压力和信号装置的安装,名种电气性能测试等。
(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等。
(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。
74、电缆线路的验收应进行哪些检查?答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;
(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;
(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;
(4)接地良好;
(5)电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;
(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全。
75、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求?答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗。电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压,因此,需要用降压变压器进行降压,降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上,有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定,以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压,试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时,合上电流后同时读取三个表的数值。
76、根据《电业生产安全规定》,电气工作人员必须具备的条件是什么?
答:必须具备下列条件:
(1)经医生鉴定身体健康,无妨碍工作的病症;
(2)具备必要的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的规程、专业技术及安全操作技术,并经考试合格;
(3)熟练掌握触电急救方法。
77、电缆在运输装卸过程中应注意什么?
答:(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输,平放贮存。
(2)运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤,压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。
78、电缆防火有哪些措施?
答:(1)采用阻燃电缆;
(2)采用防火电缆托架;
(3)采用防火涂料;
(4)电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;
(5)架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施。
79、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?答:应考虑如下几个方面:
(1)电缆长期允许通过的工作电流;
(2)一旦短路时的热稳定性;
(3)线路上的电压降不能超出允许工作范围。
80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?
答:(1)运行可靠,由于安装在地下等隐蔽处,受外力破坏小,发生故障的机会较少,供电安全,不会给人身造成危害;
(2)维护工作量小,不需频繁的巡检;
(3)不需架设杆塔;
(4)有助于提高功率因数。
相关文章
正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品
在选购电线电缆产品时,必须按照一定的标准来选择,那么如何正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品,需要注意哪几个方面的问题,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-04-07 07:23:22
符合国家标准要求的电线电缆产品有哪些特点
在购买电线电缆产品时,必须选择有“CCC”认证标识的产品,并且要求长度准确,包装精美等,以下介绍了符合国家标准要求的电线电缆产品的主要特点,供大家学习参考。
时间:2022-04-07 07:21:04
BV电线电缆的小知识
有关BV电缆的知识,BV电线电缆,全称为铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆,其导体材料为无氧铜,绝缘材料为PVC,额定电压:450/750V,以下是BV电线电缆的详细内容介绍,供大家参考。
时间:2022-04-04 07:07:59
不同电线电缆型号的含义说明
有关电线电缆的知识,电缆有不同型号,包括BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS等,这些电缆型号代表的含义是什么,各类型的电线电缆在材料使用上有何不同,下面来了解下。
时间:2022-04-04 06:57:59
电线电缆术语和名词解释大全
有关电线电缆的知识,介绍了电线电缆的常用术语的含义,以及电线电缆的名词释义,主要包括裸电线、电力电缆、通信电缆和通信光缆、绝缘电缆、软电缆等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-04 06:39:50
电线电缆的应用分类,电线电缆产品的四种类型
有关电线电缆的知识,针对不同的应用场合,将电线电缆分为不同的类型,电线电缆产品主要分为五大类,主要包括裸电线及裸导体制品、电气装备用电线电缆等,下面具体来看下。
时间:2022-01-27 08:02:02
电线电缆规格表示法的含义说明
电线电缆规格表示法,电线电缆的规格采用芯数、标称截面和电压等级表示,如下:1、单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV。
时间:2021-11-06 07:54:24
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
- 上一篇:电线电缆基础知识问答第四部分
- 下一篇:电线电缆基础知识问答第三部分