>首页 > 电工基础 > 电工材料>纸绝缘电缆端部受潮的检测方法 正文

纸绝缘电缆端部是否受潮的检测方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-02-26 12:26:52

一、纸绝缘电缆端部是否受潮的检测方法

纸绝缘电缆易受潮的部位大多在其端部,受潮的电缆投入运行后易造成击穿故障。

故在敷设电缆或制作接头时,均应对纸绝缘电缆端部的绝缘情况进行检查,确认其是否受潮,一旦发现受潮,应及时将其切去,直至合格为止。

确认纸绝缘电缆端部是否受潮的常见方法

1、电缆油试验法

可将电缆芯松开使绝缘纸处于自然状态,将电缆端部浸入150~160℃的电缆油或变压器油与松香的混合液中,如液体中发出“哔啪”的爆破声,就说明绝缘受潮,可切去一段再采用同样方法试验。

2、火烧法

用清洁干燥的工具剥开铅包,撕下几条绝缘纸,用火柴将其点燃,如发出“嘶嘶”声且出现白色泡沫,则就说明该电缆受潮。

二、电线电缆受潮的处理方法

市电网改造工程中,电缆尤其是聚乙烯绝缘电力电缆已经得到了广泛的应用。

但是由于电缆的特殊性,对电缆的安装、运行及维护都具有特殊的要求。电缆受潮或进水使电缆绝缘电阻降低,是引起电缆线路发生运行事故的几个重要方面。

1、引起聚乙烯绝缘电缆受潮或进水的原因

交联聚乙烯绝缘电力电缆在敷设安装和运行时造成潮气或水分进入电缆绝缘内,主要有以下几种情况。

(1)电缆端部封帽的密封不严或在电缆运输、敷设过程中电缆端部封帽被外力损坏

(2)在电缆运输或敷设过程中电缆护层被外力破坏。

(3)在电缆试验或运行时,电缆绝缘击穿破坏电缆护层。

(4)电缆附件(特别是在直埋敷设时的中间接头)密封不严。潮气或水分一旦从电缆端部或电缆外护层进入电缆绝缘后,就有可能从绝缘外铜丝屏蔽的间隙或从导体的间隙纵向渗透,危及整个电缆系统。

受潮后的电缆在高电场作用下会产生“水树枝”现象,从而使交联聚乙烯绝缘性能下降,最终导致电缆绝缘击穿。

因此,受潮后的电缆必须进行去潮处理。到目前为止,对受潮电缆的去潮处理还没有标准的操作方法,对去潮处理的结果也没有统一的鉴定标准。下面介绍一种电缆去潮方法和步骤。。

2、电缆去潮处理的原理

在电缆的一端用压缩气体介质(通常用干燥的4事例分析2004年我公司在查找一次电缆接地故障时,用摇表测试B相电阻为零,判断为单向接地故障。

此电缆全长450m,由于是低阻故障,因此使用前面讲到的低压脉;中测量法可以直接算出故障点距测试端的距离,选定电缆参数后,使用测试仪查找发现一种问电缆头击穿。

从测试到找到故障仅用了30min,节省了抢修时间,减少了损失。

    展开全文
    相关文章
    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

      导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

      时间:2020-06-03 15:21:49

    • 48Kw塔吊需要多大的电缆

      48Kw塔吊需要多大的电缆

      有关塔吊电缆的选择问题,功率为48kw,电压为380v,这种塔吊需要的电缆是多大,除了考虑塔吊的满负荷功率,还需要考虑电缆长度、安装方式等因素。

      时间:2020-06-03 13:53:37

    • 变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

      变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

      时间:2020-06-02 14:52:22

    • 电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

      电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。

      时间:2020-06-02 14:47:22

    • 导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

      有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。

      时间:2020-06-02 14:38:54

    • 电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则

      电线电缆型号与规格的选用原则,选用电线电缆时,关注电线电缆型号、规格 (导体截面)等要素,根据敷设条件与安全要求,选择不同规格与型号的电线电缆。

      时间:2020-06-02 14:36:26

    • 电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      电线电缆的五大类型,带你认识不同种类的电线电缆产品

      有关电线电缆的分类,介绍了五种常见的电线电缆的类型,分别是裸铜线、电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆及特种电缆,一起来了解下不同类型的电线电缆产品的特点。

      时间:2020-06-02 14:19:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有