铝线连接发生起火的原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-18 09:54:17

有关铝线连接发生起火的原因,与铜线相比铝线连接容易起火的原因,一是铝线表面易在空气中氧化,二是高膨胀系数,三是易出现电解腐蚀作用,四是易被氯化氢腐蚀,铝线才容易起火。

铝线连接起火的原因

与铜线相比,铝线连接容易起火的原因有以下四点:

1、铝线表面易在空气中氧化

凡导体表面都或多或少地存在膜电阻。若膜电阻引起连接处过热,过热又使膜电阻增大,导电情况就越恶化,而铝线连接中这类过热的情况尤为严重。

这是因为铝线表面即使刮擦光洁,它只需在空气中暴露数秒钟即可被氧化而立即形成一层氧化铝薄膜。

其厚度虽只几个微米,但却具有很高的电阻率,从而呈现较大的膜电阻。【铝线连接发生起火的原因】

因此,在铝线施工连接时,应在刮擦干净铝线表面后立即涂以导电膏,以隔断铝线连接表面与空气的接触,不然将增大接触电阻。

2、高膨胀系数

铝的膨胀系数高达23×10-6/℃,比铜大39%.比铁大97%。当铝线与这两种金属导体连接并通过电流时,连接点因存在接触电阻而发热。

这三种导体都膨胀,但铝比铜、铁膨胀更多,从而使铝线受挤压。线路断电冷却后铝线稍许压扁而不能完全恢复原状,这样就在连接处出 现空隙而松动,并因进入空气而形成氧化铝薄膜,这样就使接触电阻增大。

下次通电时发热将更剧,使情况更为恶化,严重时可能因产生异常高温或进发电火花而引燃起火。

为此大截面积的铝导体与铜、铁导体连接时应配置过渡接头。【铝线连接发生起火的原因】

小截面积(不大于6mm2)铝线的连接则应采用弹簧压接帽,这样无论连接处是否通电,有无发热,连接接触面都处于弹簧的压力下而使空气和潮气无隙可入,从而保持连接的导电良好。

3、电解腐蚀作用

若不同电位的两金属间存在带酸性或碱性的液体,则两金属将形成局部电池。

铝的电位为-0.78V,而铜为-0.17V,当铝导体与铜导体间存在含盐分的水分时就形成此种局部电池。电离作用将使电位低的铝导体受到腐蚀而增大接触电阻。

4、易被氯化氢腐蚀

对于PVC绝缘的铝芯电线、电缆,还可能出现另一个问题。

为阻止PVC绝缘分解出氯化氢气体,PVC绝缘内添加 有阻止分解氯化氢的稳定剂。

但当线路温度超过75℃时,例如,发生线路过载或因其他原因而使连接处温度过高时,稳定剂就不再能阻止氯化氢的形成,而氯化氢是 要腐蚀铝的,这同样也将增大接触电阻和起火危险。

    铝线连接发生起火的原因相关的文章
    • 铜导线绞合连接的多种方式

      铜导线绞合连接的多种方式

      有关铜导线的绞合连接,在电气线路中铜导线用的很多,如何将铜导线连接在一起,这就涉及到导线的连接方法,包括单股铜导线、多股铜导线及多芯铜导线的连接方法,一起来看下。

      时间:2020-03-31 14:49:24

    • 单股铜芯导线的三种连接方法

      单股铜芯导线的三种连接方法

      有关单股铜芯导线的接线方法,在实际的电气线路中,单股铜芯导线的连接方法主要有一字连接、T字连接与十字连接三种,一起来看下具体的接线方法。

      时间:2020-03-31 14:36:45

    • 铝芯导线的三种连接方法

      铝芯导线的三种连接方法

      有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。

      时间:2020-03-31 14:29:49

    • 铜铝导线的紧压连接方法

      铜铝导线的紧压连接方法

      有关铜铝导线的紧压连接法,用铜或铝套管套在被连接的芯线上,然后用压接钳或压接模具压紧套管,以使芯线保持连接,来看下具体的紧压连接办法。

      时间:2020-03-31 14:01:35

    • 导线与接线端子连接_接线端子压接图文教程

      导线与接线端子连接_接线端子压接图文教程

      导线与接线端子的连接方法,接线端子压接方法,按要求的长度将线头折成双股并排插人针孔,线头与螺打平压式接线桩的连接单股芯线与螺钉平压式接线桩的连接,线头与瓦形接线桩的连接瓦形接线桩的垫圈为瓦形。

      时间:2020-03-31 12:29:41

    • 导线连接处的绝缘处理方法

      导线连接处的绝缘处理方法

      有关导线连接处的绝缘处理要求,在连接导线时将导线连接处的绝缘层去除,在导线连接完成后,对所有绝缘层已被去除的部位进行绝缘处理,以恢复导线的绝缘性能,恢复后的绝缘强度不低于导线原有的绝缘强度。

      时间:2020-03-31 11:00:17

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有