>首页 > 电工基础 > 电工材料>70铜线承受多大电流?环境温度对电流的影响 正文

70铜线承受多大电流?环境温度对电流的影响

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-30 15:59:06

70铜线承受多大电流,跟环境温度有关,环境温度25℃时,204A,环境温度30℃时,192A,70铜线承受的电流大小,环境温度35℃时,180A,温度低于25℃时,电流还可以稍大,因为散热更好。

70铜线承受电流大小

70铜线可承受多大电流?

这个最大电流的承载量与环境温度有关。

环境温度25℃时,204A

环境温度30℃时,192A

环境温度35℃时,180A

环境温度40℃时,167A。

温度低于25℃时,电流还可以稍大,因为散热更好。但《设计手册》的数据只列到25℃为止,所以25度以下,可以按增加的比例推算。

    展开全文
    相关文章
    • 电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

      电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

      有关电线平方数的知识,怎么来计算电线的平方数,不同平方数的电线的电流是多少,即安全载流量是多大,电线平方数和电流有什么样的换算关系,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-23 09:58:14

    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝...

      时间:2020-05-25 09:04:54

    • 电流速断保护的定义,电流速断保护的主要特点

      电流速断保护的定义,电流速断保护的主要特点

      有关电流速断保护的相关知识,介绍了电流速断保护的定义,电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作,并介绍了电流速断保护的主要特点,供大家学习参考。

      时间:2020-04-09 10:21:57

    • 变压器线圈匝数与电流有什么关系

      变压器线圈匝数与电流有什么关系

      在变压器中线圈匝数决定着电流的大小,线圈中通入的是直流电,或者线圈中通入的是交流电,其电流大小变化是不一样的,线圈对交流电有电抗,线圈的直流电阻就越大,电流就越小。

      时间:2020-03-31 16:29:17

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

      时间:2020-03-31 15:28:20

    • 漆包铝线更换漆包铜线的换算公式

      漆包铝线更换漆包铜线的换算公式

      有关漆包铝线更换漆包铜线的换算公式,漆包铝线改为漆包铜线,铜线直径与铝线直径,铝的电阻率,铜的电阻率在计算公式中的体现,以及铝线电机换铜线的注意事项。

      时间:2020-03-31 15:09:09

    • 进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      如果进户线为6平方线,这种线径大小的导线,可以承载多大的电器设备,能否带动18000W的电器,进户电压为220V或330V时怎么设计用电线路,一起来看下。

      时间:2019-12-30 10:45:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有