2.5平方毫米的电线承受电流的大小

一、导线截面的估算口诀

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。

根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列:【2.5平方毫米的电线承受电流的大小】

1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 

例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。 

若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。

例如,截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。 

若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为: 

16×4×1.5×0.9=86.4安。 

对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如,截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。 

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。 

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。

在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。(电工天下 www.dgjs123.com)

2、导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

习惯上认为铝线每平方毫米通过的电流为3A,铜线通过的为5A,当然这是一种在环境极差的情况下采用的,但国家对网改工程导线的选取就按这样的概括。

    相关文章
    • 电流速断保护的定义,电流速断保护的主要特点

      电流速断保护的定义,电流速断保护的主要特点

      有关电流速断保护的相关知识,介绍了电流速断保护的定义,电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作,并介绍了电流速断保护的主要特点,供大家学习参考。

      时间:2020-04-09 10:21:57

    • 导线截面大小与电压大小的关系

      导线截面大小与电压大小的关系

      有关导线的截面积与电压的关系,导线截面大与截面小,与电压大小之间有什么关系,电压是否一样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-04-09 10:19:53

    • 变压器线圈匝数与电流有什么关系

      变压器线圈匝数与电流有什么关系

      在变压器中线圈匝数决定着电流的大小,线圈中通入的是直流电,或者线圈中通入的是交流电,其电流大小变化是不一样的,线圈对交流电有电抗,线圈的直流电阻就越大,电流就越小。

      时间:2020-03-31 16:29:17

    • 电线电缆截面承载功率对照表

      电线电缆截面承载功率对照表

      电线电缆截面承载功率对照表,不同平方电缆的承载功率大小及计算方法,国标允许的长期电流是多少,电缆载流量的估算口诀,以及铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。

      时间:2020-03-31 16:06:42

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

      时间:2020-03-31 15:28:20

    • 电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积大小怎么选,如何根据负载功率来选择导线截面积,这就要考虑负载功率的大小了,那么,电缆横截面积与负荷之间有什么关系,不同功率对应的导线截面积是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:49

    • 家用电线的分类及选购要求(家装必备)

      家用电线的分类及选购要求(家装必备)

      家用电线的分类,家用电线电缆有哪些种类你知道吗,家用电线有硬线与软线之分,即BV线(硬线)和BVR线(软线),硬线的各种性能强于BVR软线,如何选购家用电线呢,一起来了解下。

      时间:2020-03-31 15:07:44

    • 双芯或多芯电线电缆怎么连接?

      双芯或多芯电线电缆怎么连接?

      有关多芯电缆的连接方法,多芯电缆主要有双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆等,这些电缆线该如何连接,这里总结了双芯或多芯电线电缆的连接方法,一起来看下。

      时间:2020-03-31 10:22:13

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有