一般铜线电流安全计算方法与估算口诀,一般铜线安全计算方法,包括2.5平方毫米铜电源线的安全载流量,25平方毫米铜电源线的安全载流量等的计算,一般铜线安全计算的估算口诀及使用说明。

铜线电流安全计算方法

一般铜线安全计算方法

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

铜线安全电流的估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

    一般铜线电流安全计算方法与估算口诀相关的文章
    • 电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀,工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量,铜芯电线电缆载流量标准,以及电缆载流量口决,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。

      时间:2020-01-08 15:50:32

    • 信号线缆布线误差计算公式与应用方法

      信号线缆布线误差计算公式与应用方法

      有关信号线缆布线误差计算公式与应用方法,计算到线上的走线电感的公式,走线电阻的最简方法是用毫欧表测量,直接测两条线的阻值等。

      时间:2020-01-05 16:33:03

    • 铜管重量怎么计算,铜管与铜棒重量计算公式帮你忙

      铜管重量怎么计算,铜管与铜棒重量计算公式帮你忙

      给你一根铜管或筒棒,让你计算出重量来,你会想到哪些计算公式与计算方法,电工天下小编总结了铜管每米重量计算公式、铜管重量计算公式、铜棒重量计算方法等,一起来学习下。

      时间:2020-01-04 15:14:43

    • 进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      如果进户线为6平方线,这种线径大小的导线,可以承载多大的电器设备,能否带动18000W的电器,进户电压为220V或330V时怎么设计用电线路,一起来看下。

      时间:2019-12-30 10:45:49

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      有关铜线电流的对照表,不同线径的铜线,所对应的最大电流值是多少,从2.5平方毫米到25平方毫米铜电源线的安全载流量是多少,一起来了解下。

      时间:2019-11-28 09:09:29

    • 交流电压电流法检测查找电缆故障点

      交流电压电流法检测查找电缆故障点

      交流电压电流法检测查找电缆故障点的方法,交流电压电流法查找电缆故障点的接线图,分别测出某一固定电压下各电容的电流值,然后根据电容电流与电容成正比的关系,计算测定故障点。

      时间:2019-11-25 10:04:24

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有