100米240平方铜芯电缆线损是多少?
来源:电工天下时间:2016-05-28 09:43:16 作者:老电工手机版>>
100米240平方铜芯电缆线损的范围

以380V电压长度100米电功率300KW240平方毫米铜芯电缆的电损耗计算为例,说明100米240平方铜芯电缆线损耗电:
推荐阅读:
1、线损是什么
2、线损的产生原因
3、线损的计算公式
4、低压线路线损的计算公式
假设负载电流600A计算,每根240平方铜芯电线的线阻值:
R=ρ×L/S=0.0172×100/240=0.007167(Ω)
每根240平方铜芯电线损耗的电压降:
U=RI=0.043×600=4.3(V)
末端线与首线(2根线)的损耗电压:
U=4.3×2=8.6(V)
3根相线(俗称火线)的损耗功率:
P=(I×I×R)×3=(600×600×0.007167)×3=7740.36(W)≈7.74036(KW)
100米2.5平方铜芯电线每个月消耗电量是多少?
一个家庭的电线约需要多少米,每百米2.5平方电线每个月消耗的电量是多少?
2.5的铜线在不用电时是不会产生损耗的,当用电时,会有一定的电阻,这个电阻产生的损耗和功率成正比。
当然,在功率小于3000时,这个损耗可以小到接近于0。
100米6平方铜芯电缆的电阻是多少?
6平方线 每千米的电阻大约3欧姆左右。另外,电阻是会随温度增高,但每度也就增加千分之几。
因此,0度是没问题,但20度的电阻肯定不对。
100米120平方铜电缆的电阻是多少?
电阻率 × 电缆长度 /电缆截面积 = 电缆直流电阻;
0.0172×100÷120=0.01433 Ω
附1,三相四芯35平方100米长电缆线他的铜重量是多少
35的电缆一般是3*35+1*25,既3根35+1根25的,这种线100米重:
(35*3+25平方毫米)*100米*8900公斤/立方米,单位统一后结果115.7公斤
如果是4*35,即4根都是35的,这种线100米重
(35*4平方毫米)*100米*8900公斤/立方米,单位统一后结果124.6公斤
铜元素是一种金属化学元素,也是人体所必须的一种微量元素, 铜也是人类发现最早的金属之一,是人类广泛使用的一种金属,属于重金属。
铜是人类最早使用的金属。早在史前时代,人们就开始采掘露天铜矿,并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿,铜的使用对早期人类文明的进步影响深远。
铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。
铜在地壳中的含量约为0.01%,在个别铜矿床中,铜的含量可以达到3%~5%。
自然界中的铜,多数以化合物即铜矿物存在。铜矿物与其他矿物聚合成铜矿石,开采出来的铜矿石,经过选矿而成为含铜品位较高的铜精矿,是唯一的能大量天然产出的金属,也存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中,能以单质金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技术和工艺上。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜芯电线识别法详解

电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
- 上一篇:电线电缆材料用量及电缆损耗计算公式
- 下一篇:16平方铝线500米损耗范围是多少?




