人体对电流的生理反应及绝缘工具的选择
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:01:57 作者:老电工手机版>>
有关人体对电流的生理反应,包括感知、震惊、摆脱、呼吸痉挛和心室纤维性颤动等,电流对人体的伤害主要有电击电伤等,选择合适的绝缘工具,利用绝缘工具阻断通过人体的电流。
人体对电流的生理反应
一、人体对电流的生理反应
人体如被串入闭合的电路中,人体就会有电流通过。人体电阻Rr一般按1000Ω 计算。
人体对工频稳态电流的生理反应可分为:感知、震惊、摆脱、呼吸痉挛和心室纤维性颤动。
心室纤维性颤动被认为是电击引起死亡的主要原因。
但超过摆脱阈值的电流,也可能致命,因为此时人手已不能松开,使电流继续流过人体,引起呼吸痉挛甚至室息死亡。
上述各阈值并非一成不变的,与接触面积、接触条件(湿度、压力、温度)和每个人的生理特性有关;心室纤颤电流阈值与电流的持续时间有密切关系。
此外,人体对直流电流的感知阈值为5mA (男5.2mA,女3.5mA);人体对高频电流的感知水平为0.24A。
电流对人体的伤害主要有:电击:是电流对人体内组织的伤害;电伤:主要是灼伤、电烙伤、皮肤金属化等。
因此,必须采取各种措施限制通过人体的电流,使其小于引起人体伤害电流的最小值,确保人身安全。
二、绝缘工具的选择
由于绝缘工具的电阻远远大于人体电阻,将绝缘工具串联在回路中,利用绝缘工具阻断通过人体的电流。
绝缘工具的好坏、通过的电流大小直接影响人体的安全。
相关文章
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
消除人体静电的小方法,不用专业设备也能除静电
人体是导体,人体静电就是经常摩擦产生的,在电流不大的情况下,人体静电对人体不会造成伤害,更可能会对人体有好处。但在生活与工作中,经常需要对人体带电进行控制,或者说要消除人体产生的静电。
时间:2022-02-20 09:47:41
快速消除人体静电的常用方法
进入冬季之后,由于气候干燥、衣物材料等原因,在人体上很容易产生静电,静电看似危害不大,但积累的多了也会危害人体健康,这里分享下快速消除人体静电的常用方法,供大家参考。
时间:2022-02-20 09:39:41
易产生人体静电的物品有哪些,人体静电给人带来的危害
在生活中静电带来的危害虽然不大,但不小心被静电“打”一下,还是很不舒服的。生活中容易产生人体静电的物品有哪些,人体上的静电有哪些危害,下面一起来了解下。
时间:2022-02-20 09:37:57
- 上一篇:电磁辐射的国家标准是什么样的
- 下一篇:均匀电场与不均匀电场的区别