【两票】供电所“两票、三制”管理考核制度
来源:电工天下时间:2021-02-22 09:14:11 作者:老电工手机版>>
有关供电所“两票、三制”管理考核制度,包括两票的管理内容与要求,两票的评价、统计与考核,不合格工作票的认定方法,工作票专用章盖章错误等问题,需要的朋友参考下。
供电所“两票、三制”管理考核制度
第一章 总则
第一条 目的
为了加强“两票”的考核管理,提高“两票”的合格率,保证合格率达100。
第二条 主题内容和适用范围。本标准规定了工作票、操作票的管理内容、统计及其奖惩。本标准适用于全所范围的“两票”管理及操作。
第三条 所安监员是全所工作票和倒闸操作票(以下简称“两票”)执行的管理者,负责 “两票”执行过程的检查、考核和管理。
第二章 管理内容和要求
第四条 根据《电业安全工作规程》(以下简称《安规》)规定, 凡从事送电、配电、变电设备停役检修、试验或带电作业时均必须使用工作票,并按规定办理许可手续后方可工作。
第五条 使用“两票”必须严格遵守《安规》的规定,严禁无票工作、无票操作。
第六条 事故紧急处理可不填用工作票,但应履行工作许可手续,并作好安全措施;事故处理过程中的倒闸操作应根据值班调度员的命令执行,可不填写操作票。
第七条 工作票应事先统一编号使用,并按照编号顺序使用。
第八条 一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票签发人不能兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,许可人不得签发工作票。手工填写的工作票,工作票上安全责任人员签名必须采用手写方式,不得打印或盖章。
第九条 工作负责人在工作前,应检查工作班成员(含配合工种)个人安全防护用具是否完备,还应对工作班成员交待现场安全措施、工作任务、注意事项和布置危险点预控措施,指明带电部位,特别是有误登、误进带电设备的危险部位,进行简明必要的安全教育,并将危险点的预控措施填入“备注”内,并经工作班成员确认后方可开始工作。
第十条 工作许可人应对工作票中所填的计划工作时间,应拉的开关刀闸与所列的安全措施是否正确进行审查,发现不合格,应退回工作票签发人补充完善或作废重新开票。工作中工作负责人发现工作票有错误,或者对工作票内容有疑部问时,均应立即向工作票签发人或工作许可人询问清楚,必要时应要求纠正或作详细补充并签名,方可继续工作。
第十一条 外单位人员在电气、线路设备上工作办理工作票的规定:
(一)无相应资质的外单位的人员不能担任工作负责人,确需进入所管辖设备进行作业,应由所派有资格的人员担任工作负责人,办理工作票手续;非所管辖设备办理停电检修时,由设备管辖单位提交书面申请,经调度批准停电,不办理工作票手续,调度员负责做好变电站线路转检修安全措施,施工作业现场安全措施由施工单位负责。
(二)具备相应资质的外委施工队承包相关工作,签订了安全协议的,(电工技术之家 www.dgjs123.com)其符合工作负责人条件的人员可以担任工作负责人,但需经公司安监察部审查确认,书面通知有关工作票签发人和工作许可人,同时设备管辖单位要派人监督现场安全措施的实施。
第十二条 电气工作在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,并在工作票备注栏的“其他事项”内填入扩大的工作任务。若须变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
第十三条 计划检修工作应在前一天将工作票交给值班员,“停电申请单”提前三天交给调度部门。
第十四条 线路第一种工作票工作终结报告,一般采用工作负责人从工作地点回来,亲自报告并将工作票当面交当值调度员,经双方签字由调度员盖“工作票终结”印章后,一份交工作负责人带回本班组保存。特殊情况,来不及从工作地点回来报告时,也可采取电话报告终结,但须经复诵无误,工作负责人回来后必须将工作票交调度补签名和补盖“工作票终结”印章。
第十五条 哪里发布的许可命令,终结报告仍向哪里汇报终结,禁止一条线路有两个及以上许可单位。禁止约时停送电。
第三章 两票的评价、统计与考核
第十六条 每月必须对班组“两票”的执行过程进行检查统计和考核。
第十七条 凡违反《安规》关于倒闸操作和保证安全的组织措施、技术措施有关条文及《两票实施细则》规定的“两票”,均统计为不合格票。
第十八条 每月1日前应把上月的“两票”收回由安监员进行评价,评价分为“合格”与“不合格”两种。
工作票存在以下问题评价为不合格:
1、无统一编号或丢失;字迹、票面模糊不清或错、漏字修改不符合规定,有关人员未盖扁形红色印章(工作负责人填写部分的内容修改由工作负责人盖章确认)。设备名称、动词、编号涂改,“三种人”在填写工作票时,错、漏字修改每页各自超过3个字。
2、工作班成员与实际不符,当工作班成员有增、减时,工作负责人未在“工作人员变动”栏中注明变动情况;有关人员签名不符合《安规》及《两票实施细则》的规定或漏签名。
3、工作内容和工作地点、地段不符或填写不明确。线路工作票工作任务和工作地段不符或填写不明确。
4、工作负责人变动,工作票延期等手续不符合规定。
5、工作许可人和工作负责人未按规定办理许可手续,许可手续还未办妥检修人员已开始工作;转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项;工作现场没有工作票、没有监护人或随意变动安全措施。
6、安全措施不正确、不具体、不完善,线路工作票中应拉开的开关、刀闸填写遗漏或没有使用双重名称。如:已装接地线无编号、接地位置不明确或数量不足;没有按规定装设遮栏和挂标示牌;线路工作票没有指明与工作现场邻近保留带电的线路;电气工作票许可人在许可工作时对“工作地点保留带电部分与补充安全措施栏”未结合实际填写完整,应该补充安全措施时未进行补充填写。
7、工作票未按规定盖章。
第十九条 两票有关人员责任考核。
(一)两票被评价为“不合格”,对有关责任人员按公司《安全生产奖惩办法》进行经济处罚外
(二)操作票被评价为“不合格”者,对操作人与监护人共同考核。操作票丢失,考核班组(所、站)保管人员,无具体保管人员,对班组(所、站)全体人员平均分摊考核。
(三)工作票有关人员的责任考核规定:根据《电业安全工作规程》工作票“四种人”安全责任制定。
1、班组应建立工作票收执登记本,由班组安全员保管,负责登记和保管已终结的工作票,收执时经双方签字确认。工作票丢失,考核保管班组(所、站)安全员,若已终结工作票因未交班组安全员保管而丢失,则考核该票的工作负责人或工作许可人。外委施工单位办理工作票终结后,工作票许可单位(许可人)应负责将工作票收回。
2、字迹、票面模糊不清或错、漏字修改不符合规定,有关人员未盖扁形红色印章(工作负责人填写部分的内容修改由工作负责人盖章确认);设备名称、动词、编号涂改,错、漏字修改“三种人”各自每页超过3个字。出现上述现况,考核相应责任人员。
3、工作班成员与实际不符或姓名不对,当工作班成员有增、减时,工作负责人未在“工作人员变动”栏中注明变动情况,或个别缺勤不能上岗时,未在工作票备注(其他事项)栏内说明,考核工作负责人。
4、有关人员签名不符合《安规》及《两票实施细则》的规定或漏签名,考核相应人员。
5、工作票专用章盖章错误,考核工作许可人。
6、电气工作票工作任务栏工作地点未填明变电站(开关站)名称、设备电压等级和双重名称,具体工作地点,及工作任务不明确,考核工作负责人与签发人。
7、电气工作票安全措施不正确、不具体、不完善,如该断开关、刀闸未断或接地点错误不足,没有按规定装设遮栏和挂标示牌,考核工作票签发人、工作负责人与工作许可人。
8、电气工作票安全措施栏由工作许可人填写部分出现错误,或对工作地点保留带电部分未结合现场实际说明清楚,或现场安全措施不足需要补充而未填写时,考核工作许可人。
9、工作票工作负责人开工前未组织班前会,进行危险点分析,并将预控措施填入“备注”栏内,考核工作负责人。
10、线路工作票工作地段未填明线路电压等级、名称和起止杆号及其对应的主要任务项目,及工作任务不明确、具体,考核工作负责人与签发人。
11、线路工作票中应拉开的开关、刀闸填写遗漏、错误或没有使用双重名称,包括发电站、变电站的安全措施不到位,考核工作票签发人、工作许可人与工作负责人。
12、工作班应挂地线未填明组数,装设地点不明确、数量不足,未写明装设地点的线路电压等级、名称及标号(注明方向),考核工作负责人、签发人和工作许可人。工作班应挂地线未填写编号,装设、拆除无人员签名,考核工作负责人。
13、工作许可人和工作负责人未按规定办理许可手续,电气工作许可手续还未办妥检修人员已开始工作,考核工作许可人与工作负责人。
14、线路工作票许可人与工作负责人应对各自保管工作票中“许可开始工作的命令”与“工作终结的报告”栏是否填写完整负责,上述栏目未填写完整或未盖终结章,则考核对应的保管者。
15、工作票延期等手续不符合规定或未办理,考核工作负责人与工作许可人。
16、工作班成员拒绝参加危险点分析(班前会),未在“交任务、交安全措施确认”栏内签字,考核工作班成员。
第二十条 本规定自颁布之日起实施。
杨梅供电营业所
2006年9月15日
相关文章
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书
供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
供电企业反窃电能力的深入研究
有关供电企业反窃电能力的深入研究,当前窃电现象特点的分析,窃电主体多元化,窃电手法多样化,防查窃手段程式化,窃电线索信息化等,要建立长效反窃电机制。
时间:2019-12-08 19:51:18
工业用电电量的计算方法,电费与电压及供电类别的关系
本文介绍了工业用电电量的计算方法,共分为四个步骤来计算工业用电的电量与电费,包括算出用电量、算出电度电费值、算出基本电费值、算出电费值等,并介绍了电费与电压、供电类别的关系,一起来学习下。
时间:2019-11-03 10:10:18
易燃易爆危险场所供电线路的常用供电方式
易燃易爆危险场所供电线路的常用供电方式原文标题:在易燃易爆危险场所供电线路应采用什么供电方式化工、石化行业多是易燃易爆环境,其生产工艺及控制要求较复杂,且多是连
时间:2017-03-11 07:23:23