工业用电电量的计算方法,电费与电压及供电类别的关系

来源:电工天下时间:2019-11-03 10:10:18 作者:老电工手机版>>

本文介绍了工业用电电量的计算方法,共分为四个步骤来计算工业用电的电量与电费,包括算出用电量、算出电度电费值、算出基本电费值、算出电费值等,并介绍了电费与电压、供电类别的关系,一起来学习下。

一、工业用电电量的计算方法

1、算出用电量

从抄表记录中计算出当月有功表(包括峰、谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。

没有安装照明表,则应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩余的电量才是大工业用电量。

对于高供低量的用户,需要加上变损电量,一起计算总的用电量。

2、算出电度电费值

计算公式:电度电费(元)=目录电价(元/千瓦时)×用电量(千瓦时)

如果实行峰谷电价的用户,则应算出峰谷电度电费(元)=[峰电价(元/千瓦时)×峰电量(千瓦时)]+[谷电价(元/千瓦时)×谷电量(千瓦时)]+[非峰谷电价(元/千瓦时)×非峰谷电量(千瓦时)]

3、算出基本电费值

如按变压器容量计费时:基本电费(元)=变压器容量(千伏安)×变压器容量的基本电价(元/千伏安)。

如按最大需量计费时:基本电费(元)=最大需量表指针读数×1.04×倍率×最大需量的基本电价(元/千瓦) (如实际使用最大需量值超出申请数值则超出部分应加倍收费)。

4、算出电费值

电费值=电度电费+基本电费。

工业用电电量的计算方法,电费与电压及供电类别的关系

二、电费与电压、供电类别的关系

供电收费(电费)与电压、供电类别间均有关系:普通居民生活用电收费为0.45元/千瓦时,电压在1000伏以下的商业用电为0.795元/千瓦时,除中小化肥厂外的电压在1000伏以下的工业用电为0.661元/千瓦时。

另外,电业部门为了控制高峰用电紧张,对不同的时间采取了不同的浮动电价,即峰谷平电价标准。

企业用电的峰谷时段:

高峰8小时:9:00~12:00,17:00~22:00;

平段7小时:8:00~9:00,12:00~17:00,22:00~23:00;

低谷9小时:23:00~次日8:00。

高峰电价在平段电价基础上上浮60%,谷段电价在平段电价基础上下降50%。7、8、9月高峰电价在平段电价基础上上浮70%,谷段不变。

三、基本电费与计收标准

基本电费:容量电费又称基本电费,是电网企业根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。

概念

基本电费是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。属于固定成本。

计收方式:基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。

收取范围:受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。

计收标准

1、按容量计收:

A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月;  

B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。  

2、按需量计收:

A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月;  

B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。

计算公式:基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价 

受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。

以上介绍了工业用电电量的计算方法,以及工业用电的电费与电压、供电类别的关系,希望对大家有所帮助。

相关文章

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有