【表格】发电厂热力机械操作票
来源:电工天下时间:2020-02-06 10:06:48 作者:老电工手机版>>
有关发电厂热力机械的操作票,项目包括操作任务、顺序号、操作项目、检查上水操作票是否守成、联系汽机关闭I级旁路电动门及其疏水门,减温减压门及其减温水门等操作内容。
发电厂热力机械操作票
编号:
操作开始时间: 年 月 日 时 分 终了时间: 日 时 分 |
||
操作任务:______炉过热器反冲洗 |
||
√或时间 |
顺序号 |
操 作 项 目 |
1 |
检查上水操作票已完成。 |
|
2 |
联系汽机关闭A、B侧电动主汽门及其门前疏水门,打开其门后疏水门。 |
|
3 |
联系汽机关闭I级旁路电动门及其疏水门,减温减压门及其减温水门。 |
|
4 |
请示值长,联系汽机,锅炉继续上水。 |
|
5 |
进水至炉顶各空气门出水后,逐只关闭炉顶各空气门。 |
|
6 |
关闭各上水门,浸泡30分钟。 |
|
7 |
打开事故放水门连续放水控制水位,必要时可开启定排放水门放水,全开过热器集箱反冲洗一、二次门进水冲洗。 |
|
8 |
过热器反冲洗过程中,运行人员应尽量保持较大的给水量,以利冲洗,但不允许起压。 |
|
9 |
过热器反冲洗经过化学人员化验合格后,可停止反冲洗,关闭过热器集箱反冲洗一、二次门,通知汽机过热器反冲洗结束可停止给水泵。 |
|
10 |
请示值长,按要求进行放水。 |
|
备 注 |
操作人: 监护人: 值班负责人: 值长:
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
【工作票】湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票
湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票,包括工作负责人、工作班人员、工作的变配电站名称及设备双重名称、工作任务、计划工作时间、注意事项等,变电站(发电厂)第二种工作票示例。
时间:2019-11-10 09:54:52