实用反窃电技术总结
来源:电工天下时间:2021-02-17 08:29:31 作者:老电工手机版>>
实用反窍电技术,在防偷电过程中,可采用装设电量监视器,选用具有防窃电功能的有功电能表,装设专用的计量柜、计量屏和防窃电的配电变压器,合理选择计量装置电流互感器的倍率,防止偷电行为的发生。
实用反窃电技术总结
一、装设电量监视器
电量监视器又称防窃电装置,是利用高科技手段对计量设备的运行状况进行在线监视。
目前国内己开发出多种防窃电装置的产品,并在实践的基础上不断地加以改进,如北京华奥电力设备公司生产的HA01系列供电计量监测仪在北京、天津和大连等地使用一年左右,就追回被窃电量170.23万kWh,效果显著。
二、选用具有防窃电功能的有功电能表
河南骏马店地区电表厂生产的防窃电电能表具有防倒转、防脱钩、防电流短路、防一线一地用电等功能。
湖南威胜集团生产的DSSD331型和DSSD341型电子式多功能的三相电能表,具有记录失压及逆相序供电的累计时间,累计电量等功能。
对不平衡的三相负载及含有单相负载的用户,不宜选用三相二元件的电能表进行电能计量。
对电焊机应选用专用的电能表,如河南金雀集团的DDH2型单相电能表。能保证电焊机在低功率因数时的准确计量,且与相序无关,能有效地防止误换相序造成的漏计。
三、装设专用的计量柜、计量屏和防窃电的配电变压器
1、高压供电且高压计量的用户。在开关室装专用的电能计量柜,高压供电、低压计量的用户在配电室装电能计量屏,各屏柜均应妥善加锁加封,钥匙由电力部门专人管理。
2、将配电变压器低压出线瓷套管用特制的铁箱罩住,不打开铁箱的门,则无法挂线,且门锁可使用专门制作的一次性门锁。
3、配电变压器与计量屏之间的引线用三相四芯电缆,防止将计量装置进出线进行短接窃电。
4、保护好电能表的表尾零线,表尾中性点零线要在计量屏柜内引接,配电变压器的零线应和相线一起,封闭于电缆内、直接引入计量屏柜,不能在计量屏柜外引接。
5、将防窃电装置的电流检测元件安装在配电变压器油箱内的低压侧出线瓷套管的下方,将测得的电流值与通过电能表的电流值相对LL,用以监视用户是否有窃电行为。
四、合理选择计量装置电流互感器的倍率
如电流互感器的倍率选择得过大,当电流互感器工作在其额定电流的20%以下时,由于电流互感器的励磁电流占一次电流的比例较大,会使电流互感器的误差增加,使负误差值超过允许范围。但如电流互感器的倍率选择得过小也不行,因为当电流互感器的一次电流超过额定电流120%以上时,由于电流互感器铁心磁化曲线的饱和,也会产生很大的负误差。
例如,某配电变压器容量为50kVA,常年满载运行,低压电流互感器的倍率为30A/5A,后来发现线损很高,经现场测量,当三相低压负载电流为72A时,计量误差可达40%左右,后来更换为75A/5A的电流互感器,计量误差过大的问题才得以解决。
对工业用户,一般可按长期的负载电流来选择电流互感器的倍率,其负载电流值应在电流互感器一次额定电流值的30%—100%之间。
相关文章
窃电现象的特点及反窃电工作的分析
窍电现象的主要特点,窃电对象逐步由一般照明用户转向高能耗企业和私营企业,窃电手段由单一化逐步转向多样化和高智商,反窃电工作应着重做好的几项工作,反窃电工作应着重做好的几项工作。
时间:2021-02-17 10:10:10
常见窃电手法有哪些?
常见窍电手法总结,有关窍电的五种类型:欠压法窃电、欠流法窃电、移相法窃电、扩差法窃电与无表法窃电,这些偷电方法的实例与预防措施,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-17 08:29:53
反窃电的侦查方法摘录大全
有关反窍电的侦查方法,分为直观检查法,检查电能表,检查接线,检查互感器等,另外在反窍电上还有电量检查法、仪表检查法、经济分析法等,从根本上防止窍电的发生。
时间:2021-02-17 08:29:37
反窃电原理与方法解读
有关窃电的原理与方法,反窍电的措施,反窃电工作中存在的问题,以及反窃电工作的相关建议等,窍电的方法分为使电表转慢、使电表停转、使电表反转等。
时间:2021-02-17 08:29:35
窃电的主要方式及防窃电技术措施
有关窍电的主要方式,分为改变电流的窃电、改变电压的窃电、改变电能表的结构和接线方式的窍电、利用电能表编程器窃电,并给出了防窃电技术的有效措施。
时间:2021-02-17 08:29:29
对反窃电工作的认识
对反窍电工作的认识,反窃电形势严峻,反窃电工作任重道远,反窃电能力亟待提高,反窃电经验犹需总结,提高反窃电能力必须注重反窃电经验的总结和提炼。
时间:2021-01-11 09:39:34
常见窃电方法_用电检查注意事项
常见的窍电方法,包括改动短路计量装置的电流线圈、断开电压联片或在电压线圈上串联分压电阻、调接零火线窃电、断零窃电等,用电检查的五点注意事项,供大家参考。
时间:2021-01-08 09:23:48
电力负荷管理系统反窃电功能主要方法
有关电力负荷管理系统反窃电功能的主要方法,计量回路窃电的主要方法,全新的技术反窃电方法,电力负荷管理系统反窃电的寻检方式及报警方法。
时间:2020-02-07 10:13:15
- 上一篇:窃电现象的特点及反窃电工作的分析
- 下一篇:供电企业反窃电能力的深入研究