反窃电的侦查方法摘录大全
来源:电工天下时间:2021-02-17 08:29:37 作者:老电工手机版>>
有关反窍电的侦查方法,分为直观检查法,检查电能表,检查接线,检查互感器等,另外在反窍电上还有电量检查法、仪表检查法、经济分析法等,从根本上防止窍电的发生。
反窃电的侦查方法
查电人员在侦查窃电时应有一套侦查方法,这些方法归纳起来主要有直观检查法、电量检查法、仪表检查法和经济分析法,可简称为“查电四法”。
壹:直观检查法
所谓直观检查法,就是通过人的感官,采用口问、眼看、鼻闻、手摸等手段,检查电能表,检查连接线,检查互感器,从中发现窃电的蛛丝马迹。
一 、检查电能表
主要从直观上检查电能表安装是否正确牢固,铅封是否原样,表壳有无机械性损坏,电能表选择是否正确,运转是否正常等。
(1)检查表壳是否完好。主要看有无机械性损坏,表盖及接线盒的螺丝是否齐全和坚固。
(2)检查电表安装是否正确。A是否倾斜,正常情况下应垂直安装,倾斜度应不大于2○;B进出线预留是否太长;C安装处是否有机械震动、热源、磁场干扰;D是否加锁锁好。
(3)检查电表安装是否牢固。A电表固定螺丝是否完好牢固;B电表进出线是否固定好。
(4)电表选择是否正确。A电表型号选择是否正确,例如三相三线动力用户是选用三元件电表还是选用两元件电表;B电流容量选择是否正确,正常情况下的负荷电流应在电表额定电流的10%~100%额定电流范围内,对于负荷变化较大的是否选用宽负荷电能表,如果经互感器接入的还应选用1.5~6A宽负荷的电能表。
(5)检查电表运转情况。A看转盘,正常连续负荷情况下转速应平稳且无反转;B听声音,不应出现摩擦声和间断性卡阻声响;C摸震动,正常情况下手摸表壳应无振动感,否则说明表内机械传动不平稳,响声和振动往往是同时出现的。
(6)检查铅封。这是检查电表时需要最细致、也是最重要的一步。就目前采用的新型防撬铅封来说,检查铅封主要应注意如下三个步骤:A检查铅封是否被启封过。可通过眼睛仔细察看,必要时也可用放大镜进一步细看,正常的铅封表面应光滑平整、完好无损,一旦启封过也就破坏了原貌,要想复原是不可能的;此外,也可采用手指轻摸铅封表面,通过手感加以判断。
B检查铅封的种类是否正确。即根据本供电地铅封的分类及使用范围的规定,检查铅封的标识字样,即校表、稽查、线损班字样,各自均有其对应权限范围,若不对应即是窃电行为。C判断铅封是否被伪造。可自带各类铅封,与现场铅封进行对照检查。
①检查字迹、符号是否相同。②检查是否有防伪识别,以及识别标记是否相符。通常,铅封字迹要防伪得天衣无缝是相当困难的,仔细辨认都不难区分;如果适当增加某些不易觉察的防伪标记,而且这些标记保密程度较高的话,则防伪效果更好,判断真伪也更容易。
二、检查接线
主要从直观上检查计量电流回路和电压回路的接线是否正确完好,例如有无开路或短路,有无更改和错接,还应检查有无绕越电表的接线或私拉乱接,检查二次回路导线是否符合要求等。
(1)检查接线有无开路或接触不良。A检查二次电压线是否开路,尤其要注意是否拧紧,接触面是否氧化;B检查所有接线端子,包括电表、端子排、二次电压电流接线端子等,接头的机械性固定应良好,而且其金属导体应可靠接触,要防止氧化层或绝缘材料造成的虚接或假接现象;C检查绝缘导线的线芯,要注意线芯被故意弄断而造成开路或似接非接故障,例如,有些单相用户采用欠压法窃电时故意把零线的线芯折断而导致电表不能正常计量。
(2)检查接线有无短路。A主要看电表进线孔有无U形短路线,接线盒内有无被短接;B检查经互感器接入的电表,除了要检查电表进线端,还应检查互感器的二次或一次有无被短路,以及二次端子至电表间二次线有无短路,尤其要注意检查中间端子排接线是否有短接和二次线绝缘层破损造成短接。
(3)检查接线有无改接和错接。改接是指原计量回路接线更改过,而错接是指计量回路的接线不符合正常计量要求。检查时对于没有经过互感器的低压用户,电表的简单接线可凭经验做出直观判断,而对于经互感器接入的计量回路可对照接线图进行检查。详细检查通常还要利用仪表测量确定。
(4)检查有无越表接线和私拉乱接。A对于高供低计用户,注意在配变低压出线端至计量装置前有无旁路接线,另一方面尤其要注意该段导线有无被剥接过的痕迹;对于普通低压用户,即要注意检查进入电表前的导线靠墙、交叉等较隐蔽处有无旁路接线,还要注意检查邻户之间有无非正常接线;B检查私拉乱接,是指针对那些未经报装入户就私自在供电部门的线路上接线用电。
(5)检查接线是否符合要求。A电压、电流线二次回路的导线截面是否满足≥2.5MM2的要求;B计量二次回路是否相对独立,如有其他串联负载是否造成二次总阻抗过大;C计量二次线是否太长,如有其他并联负载是否造成二次负载过重。
三、检查互感器
主要检查计量互感器的铭牌参数是否和用户手册相符,检查互感器的变比和组别选择是否正确,检查互感器的实际接线和变比,检查互感器的运行工作情况是否正常。
(1)检查互感器的铭牌参数是否和用户手册相符。高供高计用户同时检查电压和电流互感器,高供低计用户和普通低压用户防止其偷梁换柱。
(2)检查互感器的变比选择是否正确。A电压互感器变比选择应与电能表的额定电压相符。(电工天下 www.dgjs123.com)B电流互感器变比选择应满足准确计量的要求,实际负荷电流应在电流互感器额定电流的30%-100%范围内,最大不超过120%的额定电流,最小不少于10%的额定电流;C电压联接组应和电流联接组相对应,以保证电流电压间的正常相位关系。
(3)检查互感器的实际接线和变比。A检查电压互感器接线和变比。B检查电流互感器接线和变比。由于电流互感器通常做成多变比,可通过改变原边匝数而得到不同的变比。
(4)检查互感器的运行工作情况。A观察外表有无断线或过热、烧焦现象。B倾听声音是否正常,电流互感器开路时会有明显的嗡嗡声。C停电后马上检查电压、电流互感器,电压互感器过载或电流互感器开路时用手触摸肢有灼热感,电压互感器开路时手感温度会明显低于正常值,电压、电流互感器内部故障引起过热的同时还会有绝缘材料遇热挥发的臭味等。要细致观察。
贰: 电量检查法
一、对照容量查电量
根据用户的用电设备容量及其构成,结合考虑实际使用情况对照检查实际计量的电度数。通常用户的用电设备容量与其用电量有一定比例关系,检查时应注意。
(1)用户的用电设备容量是指其实际使用容量,而不是用户的报装容量。
(2)用电设备构成情况主要是指连续性负载和间断性负载各占百分之多少,而不是动力负载和照明负各占多少。例如:A对于家庭用电,照明、风扇、电视、洗衣机等属于间断性负载;而电冰箱就属于长期性负载,空调机在天气炎热时也属于间断性负载;B对于工厂用电,照明和动力往往是同时使用的,如果是三班制生产的则基本是连续性负载,否则就是间断性负载;C对于宾馆、酒店、办公楼一类用电,空调的容量往往占了很大比例,因而其季节性变化很大。
(3)检查实际使用情况应注意现场核实,并考虑如下几个因素:A气候的变化;B生产、经营形势变化;C经济支付能力的变化。因为这些情况的变化将影响到设备的实际投用率,最终影响用电量的变化。
二、对照负荷查电量
就是根据实测用户负荷情况,估算出用电量,然后以电能表的计算对照检查。
具体做法如下:
(1)连续性负荷电量测算法:适用于三班制生产的工厂和天气炎热时的宾馆这一类用户。A选择几个代表日,例如选一个白天、一个晚上,或者选两个白天两个晚上,取其平均值为代表负荷;B用钳形电流表到现场实测出一次电流,或测出二次电流再换算成一次电流值;C根据用户实测电流估算出平均每天用电量,并将电能表的记录电度换算成日平均电量加以对照,正常情况下两者应较接近,否则就有可能是电表少计或者测算有误,应通过进一步查侧以查明原因。
(2)间断性负荷测算法:这类负荷是指一天24小时出现间断性用电,例如单班制或两班制的工厂,一般居民用电、办公楼用电等。测算这类负荷的用电量除了要遵循连续性负荷电量测算法的基本步骤外,还应把一天24小时分成若干个代表时段,分别测出代表时段的负荷电流值,并分别计算出各个代表时段的电量值,然后累计一天的用电量。
为了简化手续,通常可选两个代表日,每个代表日选2~3个代表时段即可。例如测算一般居民(无空调)的用电量,可选晚上6时~10时高峰用电期为第一时段,测出该的代表负荷并估算出该时段的电量;其低谷期间为第二时段,测出该时段的代表负荷并估算出相应电量,峰期电量和谷期电量相加即为代表日的用电量。
三、前后对照查电量
即把用户当月的用电量与上月电量或前几个月的用电量对照检查。如发现突然增加突然减少都应查明原因。电量突然比上月增加,则重点查上个月;电量突然减少,则重点查本月份。
(1)查用电量增加的原因。A抄表日期是否推后了;B抄表进程是否有误,如抄错读数、乘错倍率等;C季节变化、生产经营形势变化等原因引起实际用电量增加;D上月及前几个月窃电较严重而本月窃电较少,或无窃电了。
(2)查用电量减少的原因。A抄表日期是否提前了;B抄表过程有误,造成本月少抄了;C实际用电量减少了;D原来无窃电而本月有窃电,或本月窃电更严重了。
(3)电量无明显变化也不能轻易认为无窃电。例如:A有的用户一开始就有窃电;B用电量多时窃电而用电量少时不窃电,或多用多窃少用少窃。
叁:仪表检查法
这一种检查方法,通过采用普通的电流表、电压表、相位表进行现场检测,从而对计量设备的正常与否做出判断,必要时还可用标准电能表校验用户电表。
一、用电流表检查
(1)用钳形电流表检查电流。这种方法主要用于检查电能表不经电流互感器接入电路的单相用户和小容量三相用户。检查时将火、零线同时穿过钳口,测出火、零线电流之和。单相表的火、零线电流应相等,和为零;三相的各相电流可能不相等,零线电流不一定为零,但零火线之各则应为零,否则必有窃电或漏电。
(2)用钳形电流表或普通电流表检查有关回路的电流。此举目的主要是:A检查互感器变比是否正确。对于低压互感器,检测时应分别测量一次和二次电流值,计算电流变比并与互感器铭牌对照;B检查互感器有无开路、短路或极性接错。若互感器二次电流为零或明显小于理论值,则通常是互感器断线或短路。C通过测量电流值粗略校对电表。测量期间负荷应相对稳定,并根据用电设备的负荷性质估算出电能表的实测功率(也可用盘面有功功率表读数换算),读取某一时段内电能表的转数,再与当时负荷下理论转数对照检查。
二、用电压表检查
可用普通电压表或万能表的电压档,检测计量电压回路的电压是否正常。
(1)检查有无开路或接触不良造成的失压和电压偏低。通常先检测电能表进出线端子,单相用户电表的检测。正常时电压端子的电压应等于外部电压,无压则为电压小钩开路或电表的进出零线开路,电压偏低则可能是电压小钩接触不良或电表接零线串的高电阻。
(2)检查有无电压极性接错造成电压异常。
(3)检查电压线端至电能表的回路压降。正常情况下压降不大于2%。
三、用相位表检查
用相位表测量电能表的回路的相位关系。并确认电压正常、相序无误,注意负荷潮流方向和电表转向。
四、用电能表检查
当互感器及二次接线经检查确认无误而怀疑是电能表不准时,可用准确的电能表现场校对或在校表室校验。
(1)在校表室校表,将被校表装上试验台,测出某一时段内标准表与被校表的转盘转数,然后进行换算比较。
(2)在现场校表。宜选用与被校表同型号的正常电表做为参考表串入被校表电路中,校验表盘转数的方法与试验室常规校表的方法相同。如果怀疑表内字车有问题,校验的方法是:A抄出被校表与参考表的起始码;B装好参考表后宜将电能表封好,然后投入运行;C几小时后或一至两天后读取被校表与参考表的读数,计算出各自电量;D计算被校表误差,判断字车是否正常,若误差较大则说明字车有问题。
(用电能表检查时应注意,用电表转盘转数校验认为正常的电表,其实际记录电量都未必正常。这是因为电表计数器是累积式的,在短时区内{例如几分钟内}读数的变化不能代表准确的电量变化,尤其是采用机械计数器的电能表,通常是转盘转动数几十转至几百转才跳字一次,因此,通过校验转盘无误的电能表有时还要校字车。)
肆:经济分析法
经济分析法包括两个方面:一方面是对供电部门的电网经济运行状况进行调查分析,从线损率指标入手侦查窃电;另一方面是从用户的单位产品耗电量及功率因数考核入手侦查窃电。
(一)、线损率分析法
电网的线损率由理论线损和管理线损构成。其中由电网设备参数和运行工况决定的线损为理论线损,这部分线损电量通常可以采用计算、估算、在线实测得到;由供电部门的管理因素和人为因素造成的线损电量为管理线损,这里面除了供电部门的自身因素,就是窃电造成的电量损失。从线损率指标入手侦查窃电的方法步骤台下:
(1)做好统计线损率的计算和分析。及时掌握线损动态,不但要做好线损的统计分析,是同时应逐条回路、逐台配变、及低压用户的统计、分析、比较。
(2)做好理论线损的在线实测工作。
(3)加强管理,减少用电营业人员人为因素造成的电量损失。
(4)从时间上对线损率变化情况进行纵向对比。例如某线路或某台配变的线损率在某个时间段突然增加或突然减少(尤其注意突增情况)。
二、用户单位产品耗电量分析法
单位产品耗电量分析法通常只适用于工矿企业,而不适用于一般的小用户。由于用户的产品总数难以掌握,要求查电人员必须经常了解用户的生产情况和经营状况。
注意事项
一、要讲究战略战术
侦查窃电是查电人员与窃电者斗智斗勇的过程,在查电过程中应采取灵活机动的战略战术。定期检查和突击检查相结合,以不定期的突击检查为主,一般检查和重点相结合。定期检查要雷声大,雨点稠,对内要做好组织落实,对外要加强宣传、制造声势;突击检查要出其不意。
二、要善于识别真伪
(1)善于识别自然故障与人为故障。例如接头的氧化锈蚀可根据使用时间和周围环境判断,如果使用多年或周围有腐蚀性气体且邻近设备也有氧化锈蚀现象,则一般属于自然故障,否则就可能是人为故障。
(2)善于识破虚接与假接。例如:计量回路绝缘导线的线芯导体可能被故意弄断,查电时定要细心观察。
(3)要善于区分是供电人员工作失误造成的错接还是被窃电者故意接错。供电人员接线时一定要认真负责,尽力做到万无一失,同时应做好识别标记并把接头封在箱壳内,通常结合铅封是否原样进行判断。
三、查电正常步骤
一般原则是:先易后难,先外后里,先卡账后装置,查电手续要完备。
(1)先易后难。即容易的先查,较难查的后查,例如现场时一般先作直观检查,必要时才用仪表检查;采用仪表检查时通常也是先用钳形电流表或电压表检查,必要时才用其他仪表检查。
(2)先外后里。即先查表箱外部后查表箱内计量设备,检查计量设备时也是先查电表外部如电表铅封、接线等,然后根据需要考虑检查电表本身。
(3)先卡账后装置。即先查用户卡、帐,后查计量装置。
(4)查电手续要完备。即在用户现场查电时要按《供电营业规则》覆行手续,查出窃电行为要在现场做好笔录,办好签字手续,必要时还需现场拍照等。
四、安全注意事项
为了防止侦查窃电过程发生意外,一方面要严格遵守《电业安全工作规程》中的有关规定,同时还应正确处理好公共关系。
一、安全规程方面的注意事项
(1)查电人员应具备一定的电工常识和掌握的有关专业技术,熟悉《安规》方面的有关规定,身体健康而无妨碍性疾病,懂得触电急救法和人工呼吸法。
(2)查电应至少由两人进行,其中一人专门负责监护,同时也是查电见证人。
(3)严禁酒后查电和疲劳查电。
(4)查电人员穿戴应符合安全要求。
(5)带电检查应保持足够的安全距离。
(6)触及计量盘等带电设备的外壳和设备构架等金属物前应注意先验电,以防漏电造成人身触电事故。
(7)折、接低压导线和触及低压设备要先验电后操作,要特别注意,即使开关断开后仍可能由于窃电者私自改动接线造成设备带电。
(8)使用测量仪表应注意正确接线和正确操作。
(9)操作设备注意正确的操作步骤。
二、公共关系方面的注意事项
(1)查电应有组织地开展工作,严禁私自查电。查电前应向有关领导请示和获得批准,或由有关领导布置组织措施才可进行。
(2)白天查电时,应劝阻群众不围观,禁止儿童进入现场。
(3)夜间查电时应有专人负责安全保卫工作。
(4)侦查依仗权势公然窃电一类的钉子户时,应让公安部门协助进行。
(5)查电人员与用户有亲属、朋友等关系时应尽量回避,以免碍于情面而影响查电效果或干扰查电人员的情结。
(6)查获窃电后需要停电时,若窃电者以武力阻扰,则不要强行停电,以免造成不必要的冲突。解决办法宜采用缓兵计,先向用户做好宣传解释工作和办理签字认证,停电罚款则待后执行。
相关文章
窃电现象的特点及反窃电工作的分析
窍电现象的主要特点,窃电对象逐步由一般照明用户转向高能耗企业和私营企业,窃电手段由单一化逐步转向多样化和高智商,反窃电工作应着重做好的几项工作,反窃电工作应着重做好的几项工作。
时间:2021-02-17 10:10:10
常见窃电手法有哪些?
常见窍电手法总结,有关窍电的五种类型:欠压法窃电、欠流法窃电、移相法窃电、扩差法窃电与无表法窃电,这些偷电方法的实例与预防措施,需要的朋友参考下。
时间:2021-02-17 08:29:53
反窃电原理与方法解读
有关窃电的原理与方法,反窍电的措施,反窃电工作中存在的问题,以及反窃电工作的相关建议等,窍电的方法分为使电表转慢、使电表停转、使电表反转等。
时间:2021-02-17 08:29:35
实用反窃电技术总结
实用反窍电技术,在防偷电过程中,可采用装设电量监视器,选用具有防窃电功能的有功电能表,装设专用的计量柜、计量屏和防窃电的配电变压器,合理选择计量装置电流互感器的倍率,防止偷电行为的发生。
时间:2021-02-17 08:29:31
窃电的主要方式及防窃电技术措施
有关窍电的主要方式,分为改变电流的窃电、改变电压的窃电、改变电能表的结构和接线方式的窍电、利用电能表编程器窃电,并给出了防窃电技术的有效措施。
时间:2021-02-17 08:29:29
对反窃电工作的认识
对反窍电工作的认识,反窃电形势严峻,反窃电工作任重道远,反窃电能力亟待提高,反窃电经验犹需总结,提高反窃电能力必须注重反窃电经验的总结和提炼。
时间:2021-01-11 09:39:34
常见窃电方法_用电检查注意事项
常见的窍电方法,包括改动短路计量装置的电流线圈、断开电压联片或在电压线圈上串联分压电阻、调接零火线窃电、断零窃电等,用电检查的五点注意事项,供大家参考。
时间:2021-01-08 09:23:48
电力负荷管理系统反窃电功能主要方法
有关电力负荷管理系统反窃电功能的主要方法,计量回路窃电的主要方法,全新的技术反窃电方法,电力负荷管理系统反窃电的寻检方式及报警方法。
时间:2020-02-07 10:13:15
- 上一篇:北京市预防与查处窃电行为条例
- 下一篇:云南省供用电条例细则