家里电闸老跳闸,插座全拔下来了仍然跳闸是什么原因
来源:电工天下时间:2021-04-21 11:19:20 作者:老电工手机版>>
电闸老跳闸的原因分析
1、把总闸开着,先把分闸一个个都关掉,如果总闸不跳,说明总闸不存在故障问题。
2、将分闸一个个送电,当送到哪个闸开始跳闸,问题就找到了。为什么用这种排除法,因为没有负载都跳闸,跳闸毛病出在地下暗线受潮,比如浴间、线管内有接线头,而有漏电超过30mA便会跳闸。
检查方法:关去总闸和分闸,用万用表10K档量火地线,零地线,表头上只要有一点读数都为漏电,临时关掉这根漏电的线,再想办法查找或另接明线。
3、为何不认定为空开跳闸,因为拨了插头还跳,说明电路上没有负载。这种情况下,凭经验只能判断为墙内线有漏电。现在电盒内有空开和漏保,不会轻易产生烧线短路。
相关文章
家里电路没有规律的跳闸怎么处理?
家中电路经常跳闸,造成跳闸的原因有哪些,下面来看下。电路跳闸的常见原因:1、漏电保护器与负载不匹配,家里有功率大家电,突然启动,可能会到导致跳闸,例如空调空压机突然启动,可以更换大的漏电保护器。
时间:2021-12-25 05:55:16
室内漏保不跳闸而室外总闸一直跳什么原因?
室内漏保不存在跳闸故障,但室外总闸却总是跳闸,这是什么问题?故障原因:室外总闸到室内进户线路发生漏电现象,当然不排除室内线路或用电器发生漏电,每个漏电开关动作灵敏度存在一定的差异。
时间:2021-12-05 10:32:07
电线松动会不会跳闸?
电线松动会不会跳闸?电线接的负载比较小,一般是不会跳闸的。但电线接的负载比较大时,则可能会出现跳闸的情况。
时间:2021-12-05 10:25:33
电线着火空开却不跳闸是什么原因
电线着火了,空开却不跳闸,是不是空开坏了,出现这种故障问题,未必就是空开坏掉了,下面就来分析下空开不跳闸的原因,看看究竟是怎么回事。
时间:2021-09-09 10:21:44
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
零线和地线短接会不会跳闸
零线和地线短接会不会跳闸,如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-26 11:24:38
插头一插就跳闸怎么办,从这几个方面来找原因
有关插座插上后就跳闸的问题,可能家用电器或电路没有大的问题,但只要一插上插座就会跳闸,这是什么原因引起的,是插头或插座、插排有问题吗,一起来看下具体原因。
时间:2021-04-21 14:06:44
家中电闸老跳闸拔下插头还是跳闸是什么原因
有关家中电路总是跳闸的问题,在查找不到原因的情况下,老是跳闸给生活带来很多不便,那么拔下插头还是跳闸究竟是什么原因导致的,下面一起来了解下。
时间:2021-04-21 13:52:34
- 上一篇:电脑主机插头插入插座冒火花是什么原因
- 下一篇:家里电路老跳闸的故障检修思路