地电位带电作业时人身与带电体的安全距离是多少

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-06 08:58:41

在进行地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离是多少,这是安规中的第二种安全距离。

一般规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV—1.0m,220kV一1.8m(1.6m),500kV一3.6m。

如果220KV设备进行地电位的带电作业、时,人身与带电设备的安全距离,受设备条件限制不能满足1.8m的要求时,可以使用括号中1.6m的安全距,它是进行特别需要的地电位带电作业时所作的适当放宽数值。

在进行作业之前,必须在技术上采取可靠的措施,并经企业主管领导批准后,方可作业,否则不宜进行地电位的带电作业。

注意:第一、二种安全距离中110kV、220kV、500kV的数值相同;第二、三种安全距离中的10kV及以下、35kV的数值相同。

    相关文章
    • 带电水冲洗的安全规定有哪些?

      带电水冲洗的安全规定有哪些?

      带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗一般应在良好天气时进行,带电水冲洗作业前,应掌握绝缘子的脏污情况,带电水冲洗用水的电阻率的具体要求,带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法等。

      时间:2021-09-26 09:07:37

    • 带电水冲洗的安全规定

      带电水冲洗的安全规定

      有关带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗就是在高压设备正常运行的情况下,保持一定的水压和安全距离等条件,对有污秽的电气设备绝缘部分进行冲洗清污的作业方法。

      时间:2021-08-17 08:52:37

    • 带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

      带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

      有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

      时间:2021-04-17 07:49:13

    • 带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

      带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

      带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。

      时间:2021-04-17 07:49:11

    • 接户钱与进户线的安全距离数值范围

      接户钱与进户线的安全距离数值范围

      接户钱与进户线的安全距离,l0kV接户线与地面距离不应小于4.0m,低压接户线与建筑物有关部位的距离的最小值,低压接户线的档距不宜超过25m,超过时应设接户杆。

      时间:2021-03-21 09:57:45

    • 【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

      【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

      山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。

      时间:2021-01-29 11:11:46

    • 【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

      【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

      山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。

      时间:2021-01-29 11:11:45

    • 为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-27 10:28:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有