>首页 > 用电知识 > 安全用电>零线跟地线之间存在220伏电压正常吗? 正文

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-11 11:05:06

有关零线和地线间电压大小的问题,零线跟地线之间存在220伏电压正常吗,在电线接线中单相线路零线与火线调错,单相线路接在两根火线上,或单相线路上零线断开会有什么后果,一起来看下。

零线跟地线间有220伏电压

先来看下低压配电系统,常用的单相220V电压是怎么来的?

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

上图中是应用最多的低压配电系统中的TN-S系统,a、b、c是三相变压器的3个低压线圈,高压线圈也有3个,图中没有画出。3个低压线圈的首端引出3根火线L1、L2、L3,3个低压线圈的尾端连接在一起,组成中性点引出中性线N,由于中性点接地,中性点对地电压为零。因此,习惯把中性线N叫作零线,从接地极上引出的PE线称为保护接地线。

3根火线L1、L2、L3之间的电压都是380V,称为线电压;每1根火线与零线之间的电压是220V,称为相电压,供单相电器使用。

由图中可知,零线N与地线PE的起始端是连接在一起的,因此正常情况下零线与地线之间的电压为零,每1根火线与地线之间也有220V电压。

单相线路如下图1,由1根火线1根零线1根地线组成,火线与零线之间是220V,火线与地线之间也有220V,零线与地线之间电压为零。

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

那么,现在零线与地线之间有220V电压,是如何造成的?

1.单相线路零线与火线调错

红色线接到了电源的零线上,蓝色线接到了电源的火线上。

如图2:

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

由于规定蓝色线用于零线,但实际上却接在火线上,从而造成“零线”与地线之间有220V电压。不过此时用电器能正常工作,只是接线不规范,有安全隐患。

2.单相线路接在两根火线上

如图3:

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

这样零线与地线之间就有220V电压了,而且由于两根火线之间是380V,用电器很快会烧坏。

3.单相线路上零线断开

如图4:

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

由于零线断开,在断开点1端的零线与地线之间就有220V电压,这是1端通过电器内部与火线连通,所以1端与地线之间、1端与2端零线之间都有220V电压,此时用电器不能工作。

4.总零线断开

如图5:

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

总零线与变压器中性点断开,如果三相负荷平衡零线无电流,此时总零线断开毫无影响。但一般三相负荷不可能做到完全平衡,所以零线上或多或少有电流,此时总零线断开,将造成零线与地线之间电压异常升高,这个电压高低由三相负荷不平衡度决定,不太可能刚好是220V。

5.变压器中性点与接地极断开

如图6:

零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

此时低压配电系统变成了中性点不接地的IT系统,并不影响各种用电器的正常工作,在三相负荷不平衡状态也不会引起零线对地电压异常升高。因此,零线与地线之间不会有220V电压,最多有几十伏是不平衡电流引起的电压降。

总之,造成零线与地线之间有220V电压的原因,应该是1.2.3.三种情况,第4种情况的可能性不大。

    相关文章
    • 如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何烦闷零线与地线的方法,按电工的操作规程来做接线,必须是左零右火,插座左边的孔是零线,右边的孔是火线,上边那个孔是地线。

      时间:2021-05-04 07:02:14

    • 1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

      1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

      1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法,3min工频耐压试验电压,500kV预试试验电压,330kV型式(出厂)试验电压,绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。

      时间:2021-04-17 07:49:17

    • 家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?低压供电系统所接的单相设备连接着千家万户,家中单相在总零线断后,如果电气设备开关闭合,会造成用电器的烧坏。

      时间:2021-04-12 11:07:57

    • 零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      有关零线和地线接反的问题,零线与地线接反怎么办,零线和地线区别,以及如何区分零线与火线的方法,用示波器测量市电的注意事项等。

      时间:2021-03-21 09:57:53

    • 农村低电压的问题,村网低电压的特点与解决办法

      农村低电压的问题,村网低电压的特点与解决办法

      有关农村低电压的问题,部分地区低电压现象层出不穷,季节性特点低电压现象的主要季节是夏季和冬季,低电压发生的主要时段是午高峰和晚高峰。

      时间:2021-03-21 09:57:48

    • 安全电压是多少伏?安全电压值的范围是多少?

      安全电压是多少伏?安全电压值的范围是多少?

      安全电压是多少,人体的安全电压是多少伏,常把36伏特以下的电压叫做安全电压,我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V,安全电压等级及选用标准。

      时间:2021-03-13 07:26:54

    • 火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析 一般漏电开关跳闸有三种原因:短路跳闸、漏电跳闸和过载跳闸。如果漏电开关是不间断跳闸的,而不是马上跳闸,说明存在漏电或超载用电的可能,不存在短路的问题,如果是短路一送电就会马上跳闸。

      时间:2021-03-12 11:01:55

    • 知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用 我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,就是常说的零线,主要用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流,减小负载的中性点电位漂移。

      时间:2021-02-01 11:39:44

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有