零线断路的问题

在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。

但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。

零线断路的原因及预防措施

零线断路的故障判断

1、在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况,可判定该单相供电范围内零线断路。

2、三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,可判定该分支零线发生断路。

3、三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。

零线断路的主要原因

1、三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。

2、零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。

3、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。

4、配电变压器内部零线引出线断路。

5、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。

6、断开三相四线制线路时,先断开零线。

7、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

零线断路的预防措施

1、三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。

2、零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。

3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。

4、三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。

5、断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。

6、一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。

    相关文章
    • 如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何烦闷零线与地线的方法,按电工的操作规程来做接线,必须是左零右火,插座左边的孔是零线,右边的孔是火线,上边那个孔是地线。

      时间:2021-05-04 07:02:14

    • 家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?低压供电系统所接的单相设备连接着千家万户,家中单相在总零线断后,如果电气设备开关闭合,会造成用电器的烧坏。

      时间:2021-04-12 11:07:57

    • 零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      有关零线和地线接反的问题,零线与地线接反怎么办,零线和地线区别,以及如何区分零线与火线的方法,用示波器测量市电的注意事项等。

      时间:2021-03-21 09:57:53

    • 火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析 一般漏电开关跳闸有三种原因:短路跳闸、漏电跳闸和过载跳闸。如果漏电开关是不间断跳闸的,而不是马上跳闸,说明存在漏电或超载用电的可能,不存在短路的问题,如果是短路一送电就会马上跳闸。

      时间:2021-03-12 11:01:55

    • 零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      有关零线和地线间电压大小的问题,零线跟地线之间存在220伏电压正常吗,在电线接线中单相线路零线与火线调错,单相线路接在两根火线上,或单相线路上零线断开会有什么后果,一起来看下。

      时间:2021-03-11 11:05:06

    • 知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用 我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,就是常说的零线,主要用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流,减小负载的中性点电位漂移。

      时间:2021-02-01 11:39:44

    • 家庭用电中零线的安全接线方法

      家庭用电中零线的安全接线方法

      家庭用电中零线的安全接线方法 零线的安全接法 零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(中性线)入户。

      时间:2021-02-01 10:43:28

    • 为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      为什么零线不带电,为什么零线断掉后却会带电

      在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-27 10:28:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有