当电缆线路发生漏电时,怎么查找出漏电点在哪里,在查找漏电点时,需要使用的电工工具有哪些,电工天下小编整理了电缆线漏电点的查找方法,一起来看下。

电缆线漏电点的查找方法

电缆漏电的原因:使用的时间过久、绝缘层老化、绝缘层破损裂纹等,导致绝缘层绝缘性能下降,从而发生了漏电的问题。

测量工具:万用表,感应式测电笔,地埋线故障测试仪,电工钳子,绝缘胶布等。

检查漏电点的方法:

1、查找哪一根导线漏电

电力电缆内导线的颜色分为黄色、绿色、红色、蓝色或黑色等颜色。

电缆线漏电点的查找方法

万用表与感应式非接触测电笔检测是哪一根电线有问题,并做好漏电线的标记,标记好每一根导线的颜色。

2、拆除其他导线上的电源,将漏电电线在的这根导线接上电源火线,其他导线线头用电胶布扒好,做好防触电的安全措施。

3、将电缆单根通电后,用感应电笔沿着电缆的外皮慢慢向后测量,电笔有电信号显示,报警灯亮, 若到某一段,电笔的电信号增强,报警灯更亮,则此处可能为漏电点。

可以削开保护层检查(须先断开电源,以确保安全),或用万用表最小电压档, 将黑表线绕几圈在手上,用红表笔沿电缆皮慢慢前移,查找方法同上。

电缆线漏电点的查找方法

4、电缆是地埋线的情况,可用地埋线测试仪查测排查。

将地埋线故障探测仪,开机,按使用说明书连接要电线的电源,连接好探捧,沿地理线路的埋设走向,探测,当发现有报警,或信号消失,则事故点就在附近。

一般情况下,探测故障点一般在2m以内,可以挖土查电缆的的漏电点。

以上介绍了电缆线漏电点的查找方法,帮助大家排查电线线路中的漏电位置,如果真是绝缘严重老化导致的漏电,建议及时更换新的电缆线,以防止事故的再次发生。

    相关文章
    • 摇表检查导线漏电的方法

      摇表检查导线漏电的方法

      当电缆线路中有漏电问题时,可以用摇表(兆欧表)来检查漏电点在哪,这里说一说摇表检查导线漏电的具体方法,以及在检测漏电时的注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-10 06:20:30

    • 钳形表检查电力线路漏电点的方法

      钳形表检查电力线路漏电点的方法

      在电力线路中,任何一点的漏电,都可能带来巨大的损失,当怀疑电力线路漏电时,一定要及时检查故障位置,这里说一说钳形表检查电力线路漏电点的方法,供大家学习参考。

      时间:2020-05-10 06:17:44

    • 测量家用线路漏电的方法

      测量家用线路漏电的方法

      当线路中发生漏电时,一定要检测出漏电位置,排除故障才能继续用电,这里说一说测量家用线路漏电的方法,巧用摇表来测量漏电的位置,一起来学习下。

      时间:2020-05-10 06:16:27

    • 家庭线路漏电的常规检修方法

      家庭线路漏电的常规检修方法

      在家庭线路中有漏电情况时,应该如何来检修故障点在什么位置,是否需要用兆欧表或万用表来检测漏电点,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-05-09 10:16:42

    • 浴室漏电问题的防范措施

      浴室漏电问题的防范措施

      在浴室中洗浴时,如果插座或电器有漏电故障,就可能会导致触电事故的发生,这里说一说浴室漏电问题的防范措施,从插座的选择、电源线路的安全等方面,防止漏电问题的发生。

      时间:2020-04-22 09:31:24

    • 一文知晓浴室插座防水防漏电的方法

      一文知晓浴室插座防水防漏电的方法

      在浴室中的插座数量一定要少之又少,控制好浴室中插座的数量,可以有效地防止触电的发生,做好浴室插座的防水与防漏电工作,最大程度地保障好浴室用电的安全。

      时间:2020-04-22 09:26:01

    • 家庭用电防止插座漏电的七个要点

      家庭用电防止插座漏电的七个要点

      有关电源插座防止漏电的方法,在家庭中的各种插座,在使用时一定要注意安全,防止漏电事故的发生,要教育好孩子不要乱摸乱碰,避免因接触插座插头引发的漏电事故发生。

      时间:2020-04-22 09:22:01

    • 防止浴室漏电看七招,招招降低漏电风险

      防止浴室漏电看七招,招招降低漏电风险

      浴室安全用电无小事,每年都会有不少浴室漏电事故的发生,很多都是小故障导致的,如果平时能多加注意浴室的用电安全,这类漏电事故就会少很多,一起来看下防止浴室漏电的几种方法。

      时间:2020-04-22 09:12:32

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有