绝缘操作杆是一种基本绝缘的安全电工器具,绝缘操作杆可用来直接操作带电装置,本文介绍了绝缘操作杆的使用方法与注意事项,尤其在雨使用时,更是要注意安全第一。

一、绝缘操作杆使用注意事项

在使用过程中,如果绝缘操作杆电压等级不符或者绝缘受潮,将严重危及操作人员人身安全,甚至会造成人身伤亡。

绝缘操作杆的使用注意事项,雨天多注意安全

1、使用前的检查项目

使用前检查:

1)观察绝缘杆无弯曲变形,表面光滑,无气泡,无皱纹,无裂缝,无脱落层。

2)绝缘杆各段间连接牢固可靠,空心管绝缘杆两端要封堵严密。

3)绝缘杆每年要进行一次耐压试验,杆上有试验合格证,并在有效期内。

4)绝缘杆上各节编号清晰、准确。

2、使用中的注意事项

1)绝缘操作杆使用前应检查型号规格、制造厂名、制造日期、电压等级及带电作业用(双三角)符号等标识是否清晰完整。

2)绝缘操作杆在使用前检查,一定要确保光滑,避免在使用过程中划伤皮肤。

3)绝缘操作杆绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕,玻璃纤维布与树脂间应粘结完好不得开胶。

4)握手的手持部分护套与操作杆应连接紧密、无破损,不产生相对滑动或转动。

5)绝缘操作杆的规格必须符合被操作设备的电压等级,切不可任意取用。

6)操作前,绝缘操作杆表面应用清洁的干布擦试干净,使表面干燥、清洁。

7)操作时,人体应与带电设备保持足够的安全距离。

8)操作者的手握部位不得越过护环,以保持有效的绝缘长度,并注意防止绝缘操作杆被人体或设备短接。

9)绝缘操作杆应每年进行一次工频耐压试验,不合格者严禁使用。

3、绝缘操作杆的正确使用

1)使用绝缘杆前应检查绝缘杆的允许使用电压应与设备电压等级相符。

2)使用绝缘杆前应检查绝缘杆的堵头完好如发现破损应禁止使用。

3)使用绝缘杆时人体应与带电设备保持足够的安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。

4)雨天在户外操作电气设备时绝缘杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的绝缘杆并戴绝缘手套。防雨罩的上端口应与绝缘部分紧密结合无渗漏现象。

5)不能将绝缘杆放在潮湿的地面上。

6)多节绝缘杆连接 要牢靠。注意插接式要卡到位,螺旋式要旋到位。

二、雨天绝缘操作杆的使用注意事项

1、雨天在户外操作电气设备时,绝缘操作杆的绝缘部分应有防雨罩,罩的上口应与绝缘部分紧密结合,无渗漏现象,以便阻断流下的雨水,使其不致形成连续的水流柱而大大降低湿闪电压。

2、雨天使用绝缘操作杆操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。

3、为防止因受潮而产生较大的泄漏电流,危及操作人员的安全,在使用绝缘操作杆拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器时,均应戴绝缘手套。

以上介绍了绝缘操作杆的使用方法,以及相关注意事项,希望对大家有所帮助。