轻松几招排除检查家里漏电在哪里
来源:电工天下时间:2020-04-21 08:32:45 作者:老电工手机版>>
对于家中的电器与线路,无论哪一处漏电,都会有极大的安全隐患,这里教大家几招,来快速排查家里漏电的位置及电器,希望对大家有所帮助。
家里漏电的检查方法
漏电分为两种情况,一是火线漏电,二是零线漏电。
二者区别:
一合闸就跳,则是火线漏电;合闸以后,跳闸时间不一定,时跳时不跳,就是零线漏电。
对于火线漏电,一般采用排除法,比较方便快捷;对于零线漏电,则要采用兆欧表来检测哪里有漏电了。
检查家中漏电的步骤:
1、先把所有的开关都关掉,然后合总开关;若一合闸就跳闸,则可能是总开关到各分开关间的线路存在故障。
2、若总开关不跳闸,然后再继续合各个分开关;若合到某一路分开关,开关跳闸,则该分开关回路有问题。查找到故障回路,然后确定是线路问题或用电设备问题。
3、把故障回路上所有的插头都拔掉,然后再合闸试验。如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。然后一个一个插头试,插到哪个跳闸,就可知是哪里的问题了。
问题归类:
1、把故障回路上的所有插头都拔掉了,还是存在故障问题,则要把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验;
2、进行后续的合闸试验,当不跳闸时,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或灯上。
3、如果把该回路上的灯和插座都拆掉,还存在跳闸的问题,则表示线路某个地方漏电。
火线漏电的处理方法:
1、直接换线,这是最可靠的方法。
2、若电线抽不出来,则另外走明线。
3、把火线和零线对调:零线对地电压很低,这种接法可用,但不可靠,不推荐。零线和火线对调,电线颜色混乱,会存在一定的安全隐患。
以上就是家中用电设备及线路是否存在漏电的排查方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?
在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零线漏电导致家里电压升高怎么办
电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
农村需要安装漏电保护器吗?
农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。
时间:2022-05-27 11:21:18
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
装了漏电开关就一定安全吗?
在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
热水器漏电的杜绝方法
有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58
- 上一篇:电气线路产生火灾的五大原因
- 下一篇:发生触电时的现场急救措施有哪些