新编电机维护安全操作规程及电机操作注意事项,本规则适用于施工机械使用的固定式励磁机、直流发电机、直流电动机和感 应电动机。
新编电机维护安全操作规程
2017最新整理的新编电机维护安全操作规程
1.本规则适用于施工机械使用的固定式励磁机、直流发电机、直流电动机和感 应电动机。
2.一般规定
(1)电机的外壳必须保证有良好的接地或接零。
(2)电机应定期进行清扫工作,用压缩空气吹扫时,压缩空气应清洁,不得含有 水分和油分,压力不应超过2~3kgf/cm2*。
______________________
*1kgf/cm2=9.80665×104Pa
(3)电机轴承的润滑脂应采用原厂规定的牌号,无规定时,应根据电机的工作性 能加以选择,加注量要适宜。
(4)电刷、滑环或换向器的处理及刷架调整,必须在停电状态下进行。
(5)长期停用及经故障处理后的电机,必须经绝缘测试合格,方可投入运行。绝 缘电阻应符合《电气设备交接和预防性试验规程》中的规定。一般高压交流电动机 的定子绝缘电阻不应低于每千伏1MΩ,转子每千伏0.5MΩ;低压电机的定子绝 缘电阻不应低于0.5MΩ,转子不应低于0.15MΩ。
3.电动机运行时,其电源电压的变动范围不得超过额定电压的-5%~+10%。电 动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡不得超过5%。
4.同步电动机启动时要注意防止转子形成开路状态,正常运转时要防止轴电流 的产生。
5.在正常情况下,鼠笼式转子电动机的连续启动次数,如制造厂无特殊规定 时,在冷状态下允许2~3次,在热状态下允许1次。在处理事故时,允许多启动 1次。
6.运行时,电机各部的允许温升,应遵守制造厂家的规定。无资料时,可参照 下表规定。
7.电机运行中的振动值(双幅值)不得超过下表规定。
8.电机的外壳及其所传动的机械,应标有红色箭头以示旋转方向。
9.电机的滑环表面应圆滑,不得有凹陷、毛刺、黑斑等现象。
10.电机电刷的维护:
(1)电刷标号应符合电机的工作特性,在1台电机上不得使用两种不同标号的电 刷。
(2)电刷在刷握内不应有晃动和停滞现象,电刷与刷握之间应有0.10~0.20mm 的间隙,刷握边缘到滑环或换向器表面的距离以2~4mm为宜。
(3)电刷与铜编带的连接、铜编带与刷架的连接均应保证接触良好、牢靠。铜编 带不得与电机转动部分碰触或碰壳接地。
(4)电刷对滑环或换向器的压力应符合电刷标号和制造厂规定的数值,或调整到 不冒火花的最低压力,一般为0.15~0.25kgf/cm2。
(5)电刷的磨损程度,不得超过原标准高度的三分之二。
(6)电刷磨损后,应按原标号更换,并将接触面用玻璃砂纸磨光,使接触面积不 小于75%。
11.换向器表面应保持圆滑,不得擦去表面有光泽的紫红色氧化膜,以保护换 向器和改善换向性能。换向器要用酒精擦拭,不得用汽油或其他带油质的液体。
12.电机运行时,轴承应无异常音响,轴承的密封应良好,无渗漏。
13.电机在运转中,如发现熔断器熔断或保护装置动作,应查明原因,进行处 理后,再更换熔断器或复归保护装置重新启动电机。
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
排插接排插是否有安全隐患

排插接排插安全吗?如下图中的用法,这是很不安全,如果能保证总功率不超过第一个排插的安全极限,则可以临时使用一下。第一个排插的插孔,在质量合格的情况下,一般可承受10A(2200W)电流,而如果是劣质产品,最大承受6A(1320W)电流,可以保证安全。
时间:2022-05-18 16:08:44
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
电力人身事故的五大安全防范措施

在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
夏季预防触电事故的7项安全措施

夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
人体触电的六种情况,个个猛如老虎,安全无小事

有关人体触电的几种情况,只有了解清楚触电的原理,才可以更好地规避,减少触电事故的发生,以下是人体触电的六种情况,个个猛如老虎,必须多加注意,毕竟安全无小事。
时间:2021-12-26 08:26:31