新编变压器维护安全操作规程2017最新整理
来源:电工天下时间:2019-12-23 10:02:09 作者:老电工手机版>>
新编变压器维护安全操作规程,本规则适用于一般油浸自冷式的随机变压器,变压器维护的一般安全规定,变压器经停用或检修,变压器的日常运行维护安全操作规程。
变压器维护安全操作规程
原文标题:新编变压器的维护安全操作规程
1、本规则适用于一般油浸自冷式的随机变压器。
2.变压器维护的一般安全规定:
(1)变压器经停用或检修后,在投入运行前,必须进行绝缘电阻的测定,绝缘电 阻值不应低于出厂时的70%。变压器绝缘电阻值随温度的增加而显著降低,其值可 按照下表规定。
(2)变压器室的门上或墙上,应挂有“高压危险”的标示牌。
(3)变压器外壳必须直接接地,低压侧中性点必须直接接地或经击穿保险接地 (特殊情况按厂家要求规定)。
(4)对必须接触或可能接触带电体的检修作业,必须在停电后进行。
(5)变换变压器分接开关的档位,必须在停电后进行。
(6)禁止用铝导线直接接至变压器的引出端子,不得使变压器的套管受到额外应 力。
3.电压在10kV以下,容量不超过320kVA的变压器,可以用隔离开关作空载 投入或切除;带荷变压器的投入或切除,必须使用油开关或负荷开关。
4.变压器运行电压的变动范围,不应大于在该分接头相应电压的-5%~+10%, 在此范围内其额定容量不变。
5.变压器线圈的温升不得超过65℃,上层油温不得超过85℃(或按铭牌规定)。
6.变压器至少每月进行1次检查,主要项目:
(1)清扫瓷套管,并检查有无裂纹与放电痕迹以及其他异常现象。
(2)有无渗油、漏油情况。
(3)油位应在规定监视线内,油温是否过高,油色有无变化。
(4)接线柱是否松动。
(5)接地是否良好,保护装置是否齐全可靠。
(6)带电后响声是否正常。
7.并列运行的变压器在断开电缆或拆除引线后,必须经过定相,方可再投入并 列运行。
8.高压侧装有断路器或跌落式保险装置、低压侧装有闸刀开关的变压器,拉闸 时,应先拉低压闸刀开关;合闸时,应先合断路器或跌落式保险装置。对跌落式保 险装置的操作,拉闸时,应先拉中相,再拉顺风向的下边相,最后拉上边相;合闸 时,顺序相反。
9.随机电力变压器的高压熔断器(熔体),应按设计规定选择,如无规定时,应 按额定电流选择。
10.运行中的变压器绝缘油,每年必须取样1次,进行耐压和简化试验。
11.首次投入运行的随机变压器,必须进行吊芯检查。
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
排插接排插是否有安全隐患

排插接排插安全吗?如下图中的用法,这是很不安全,如果能保证总功率不超过第一个排插的安全极限,则可以临时使用一下。第一个排插的插孔,在质量合格的情况下,一般可承受10A(2200W)电流,而如果是劣质产品,最大承受6A(1320W)电流,可以保证安全。
时间:2022-05-18 16:08:44
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
电力人身事故的五大安全防范措施

在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
夏季预防触电事故的7项安全措施

夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
人体触电的六种情况,个个猛如老虎,安全无小事

有关人体触电的几种情况,只有了解清楚触电的原理,才可以更好地规避,减少触电事故的发生,以下是人体触电的六种情况,个个猛如老虎,必须多加注意,毕竟安全无小事。
时间:2021-12-26 08:26:31





