>首页 > 用电知识 > 安全用电>电压低的危害 正文

电压低的危害,低电压运行对设备影响

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-13 11:35:27

电压低的危害,低电压运行对设备影响

一、电压低的危害

电压低的危害

1、降低发电机有功出力。

2、降低输变电设备容量。

3、降低输电线路充电功率。

4、降低电容器和电加热设备出力。

5、增加电网损失。

6、造成客户减产,并影响产品质量。

7、缩短设备寿命。

8、造成电网振荡,系统解列,大面积停电,断水,断气,电讯中断,雷达异常,影响人民生活和国防军工用电。

电压低的危害很大,有上述的四降低、一损失、一减产、毁设备、大停电。来自:电工技术之家

二、电压过低对用电设备有什么危害?

问题描述:钻井队接的6KV网电,在不带大负荷设备时,电压表上也是6KV,但一旦有大负荷设备运转时,电压讲的很厉害最低到4.8KV,此时,低压侧电压也成了480V,连照明灯都亮不起来。使用的设备(800KW直流电机 7台)长期处于低电压状态运转,会对设备本身造成什么危害?
另外,电压低对SCR(交流转直流柜)会不会产生危害?

解答:
电压过低会对电气设备造成危害,电压过低,电气设备的电流就会增大,因此设备的铜耗就会增大,设备就会发热,破坏绝缘,降低电气设备的服役年限。

三、低电压运行的危害

低电压运行的危害
 
1、烧毁电动机
电压过低超过10%,将使电动机电流增大,绕组温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机。
 
2、灯发暗。
电压降低5%,普通电灯的亮度下降18%;电压下降10%,亮度下降35%;电压降低20%,则日光灯无法启动。
 
3、增大线损
在输送一定电能时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
 
4、降低电力系统的稳定性。
由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
 
5、发电机出力降低。如果电压降低超过5%,则发电机出力也要相应降低。
 
6、电压降低,还会降低送、变电设备能力。

四、电源电压过高或过低对电动机危害

电源电压过高或过低的变化,对电动机都有不良影响。当电压过高(高于10%以上)时,铁芯磁路饱和(因为在设计制造电动机时,在额定电压下的磁路一般就在饱和点附近)。

因此,主磁通的增加使激磁电流急剧增加(为外加电压增加值的好几倍),从而使定子电流增大,电动机过热,以致温升超过允许值而烧毁。当电压过低(低于5%以下)时,电动机转短成电压平方关系下降,

一则使起动转矩下降很多,电动机起动困难(起动缓慢甚至起动不起来);

二则正在运行的电动机,如果负载不变(重载或额定负载运行时),转子就要保持必须的电磁转短来平衡负载的阻力矩。

这就迫使转子电流增大,从而导致定子电流增大,造成电动机过热,温升增高,缩短电动机寿命,甚至烧毁电动机。

电动机低电压起动和运行的情况较多,这时应尽量减轻负载或间歇使用,一般电动机的电压允许在+10% ~ -5%范围内波动。

如电源电压为380伏,允许电动机在418—36l伏之间长期运行。

    电压低的危害相关的文章
    • 高峰用电时电压超低怎么回事?

      高峰用电时电压超低怎么回事?

      高峰用电时电压超低的原因,高峰用电时出现电压过低的现旬,原因:低压线路比较长,线路电阻较大,用电设备功率因数比较低,变压器二次输出电压低等。

      时间:2020-01-13 09:54:24

    • 中性线带故障电压的处理措施

      中性线带故障电压的处理措施

      中性线带故障电压的原因,低压线路和设备总是对地有泄漏电流,中性线带故障电压的原因很多,变电所高压侧发生接地故障也能使低压侧中性线带电压,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。

      时间:2019-12-13 06:09:33

    • 低频率运行对用户的主要危害低频率运行对用户的主要危害

      低频率运行对用户的危害

      有关低频率运行对用户的主要危害,我国电力工业部颁规程规定,频率低于49.5Hz运行的时间不能超过60min,频率低于49.0Hz运行的时间不能超过30min,保证电力系统稳定地运行在额定频率很重要。

      时间:2019-12-03 09:56:31

    • 工业用电电量的计算方法,电费与电压及供电类别的关系

      工业用电电量的计算方法,电费与电压及供电类别的关系

      本文介绍了工业用电电量的计算方法,共分为四个步骤来计算工业用电的电量与电费,包括算出用电量、算出电度电费值、算出基本电费值、算出电费值等,并介绍了电费与电压、供电类别的关系,一起来学习下。

      时间:2019-11-03 10:10:18

    • 过负荷用电有哪些危害?

      过负荷用电有哪些危害?

      有关过负荷用电的危害,过负荷用电,电流增加,电线发热,超得越多,发热也越快,当温度大于250℃时,绝缘层会发生自燃,并与电线分离,造成短路而发生火灾事故。

      时间:2019-10-29 10:46:46

    • 电路中过负荷的危害详解

      电路中过负荷的危害

      在任何的电路中,电气设备过负荷工作时间长了,就会加快导线绝缘层的老化变质,会引起导线的绝缘发生燃烧,会引起严重的电气火灾。电路中过负荷的危害极大,一定要注意预防。

      时间:2019-07-16 13:38:37

    • 插座接线要左零右火,零线火线接反危害大

      插座接线要左零右火,零线火线接反危害大

      在对插座接线时,一定要坚持“左零右火”的原则,切不可以将零线与火线接反。在一些简单的两相电路中,虽然零火线接反并无大的危害,但安全隐患还是有的。插座接线坚持“左零右火”,零线火线接反危害大。

      时间:2019-07-15 05:35:32

    • 零线与火线接反的危害

      零线与火线接反的危害

      在电路中零线与火线接反,会存在一定的安全隐患,无论是两相电路,还是三相四线控制电路,零线与火线接反的危害都是不可忽视的。那么,零线与火线接反的危害主要有哪些,一起来看下。

      时间:2019-07-12 13:42:48

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有