地电位作业原理及等值电路
来源:电工天下时间:2021-08-20 09:40:30 作者:老电工手机版>>
有关地电位作业的小知识,介绍了带电作业时必须满足的基本要求,以及地电位作业的等值电路,操作人员站在地面或杆塔横担上,通过绝缘杆接触带电体。
一、带电作业基本要求
电对人体发生危害作用有两种,一种是在人体的不同部位同时接触了有电位差的带电体(如相与相之间或相对地之间)发生的,一种是在人体接近,但尚未接触高压带电体时发生的。前者是电路中电流引起的,后者是空间电场引起的。
为什么带电作业人员可以在运行的电气设备上安全工作,甚至直接接触高达几十万伏电压的带电体而不遭受触电伤害,这需要从带电作业的基本工作原理上来分析。
要做到带电作业时不仅保证人身没有触电伤害的危险,而且保证带电作业人员没有任何不舒服的感觉,必须满足以下三条基本要求:
(1) 流经人体的电流不超过人体的感知水平1毫安(1000微安);
(2) 人体体表场强不超过人的感知水平2.4kV/cm;
(3) 保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。
二、地电位作业等值电路
地电位作业的示意图及等值电路,操作人员站在地面或杆塔横担上,通过绝缘杆接触带电体。这时,通过人体的电流有两个回路:
(1)泄漏电流(IR)回路:带电体 绝缘操作杆,大地,人体;人体(地电位);空气(绝缘体)。
(2)电容电流(IC)回路:带电体。
两个回路的电流都经过人体流入大地。电容电流回路不单纯是工作相导线有,其它两相导线对人体也有,但距离较远,电容电流更小,所以其它两相导线的作用可忽略不计。