带电作业工具电气试验与机械试验

来源:电工天下时间:2021-03-18 05:48:58 作者:老电工手机版>>

有关带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

带电作业工具电气试验与机械试验

1、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验。

2、绝缘工具电气试验项目及标准见表4。操作冲击耐压试验宜采用250/2500μs的标准波,以无一次击穿、闪络为合格。工频耐压试验以无击穿、无闪络及无过热为合格。

电气试验周期为:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。

表4 绝缘工具的试验项目及标准

绝缘工具的试验项目及标准

3、带电作业机具的机械试验标准:

3.1 静荷重试验。2.5倍允许工作负荷下持续5min,工具无变形及损伤者为合格。

3.2 动荷重试验。1.5倍允许工作负荷下实际操作3次,工具灵活、轻便,无卡住现象者为合格。

相关文章
  • 移动电动工具的6条安全使用规程

    移动电动工具的6条安全使用规程

    移动电动工具的安全操作规程,参考如下:拖线板必须经过带漏电保护开关的插座,并且配有插头,临时直接接到过电流保护的开关上不超过三天,拖线板电线长不超过10米。

    时间:2022-02-17 10:52:25

  • 手持式电动工具的8条安全技术操作规程

    手持式电动工具的8条安全技术操作规程

    手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。

    时间:2022-02-17 10:49:15

  • 手持式电动工具的12条安全操作规程

    手持式电动工具的12条安全操作规程

    手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。

    时间:2022-02-17 10:45:36

  • 检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。

    时间:2021-12-25 06:06:58

  • 外线电工架线与立杆工具用法图解

    外线电工架线与立杆工具用法图解

    外线电工架线与立杆工具用法,包括叉杆、架杆、固定式人字抱杆立杆法、倒落式人字抱杆立杆法等,叉杆是外线电工立杆时使用的专用工具,架杆是由两根相同直径、相同长度的圆木组成的立杆工具。

    时间:2021-08-06 05:13:40

  • 电线中间环切电线胶皮的工具及切线方法

    电线中间环切电线胶皮的工具及切线方法

    有关电工常用工具的用法,从电线中间环切电线胶皮用什么工具,用剥线钳就可以了,这里分享下电线中间环切电线胶皮的方法及操作步骤,供大家参考。

    时间:2021-07-25 09:13:42

  • 带电作业分项工具卡的填写内容

    带电作业分项工具卡的填写内容

    有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。

    时间:2021-03-18 05:49:00

  • 不用工具怎么判断零火线,三种方法来帮忙

    不用工具怎么判断零火线,三种方法来帮忙

    电工的基本工具是老虎钳、电笔、螺丝刀、扳手、电工刀及万用表,在没有电笔和万用表时,应该怎么判断零火线,与电工天下小编一起来看下。

    时间:2020-12-13 22:12:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有