等电位带电作业的正确方法

来源:电工天下时间:2021-06-24 08:31:04 作者:老电工手机版>>

有关等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。

等电位带电作业的正确方法

1、作业人员必须穿戴合格的均压服、均压袜、均压手套和均压帽,并保证其连接部位接触良好。穿戴均压服、帽的作用是起屏蔽作用,等电位人体对地距离,不得小于表11--4的规定.

2、挂绝缘软梯的等电位作业,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,使用前应检查其安全可靠、有无破损。所挂的导线、避雷线的截面积必须满足下面的条件,见表11-6

等电位带电作业

3、等电位作业在断开或接通空负荷线路前,必须查证并验明线路确无接地,并将受电端变电所(室)的进线隔离开关拉开,才能操作,以免产生电弧。

消弧工具必须与线路电容电流相适应,在联接或断开时,等电位作业人员必须离开2m以外,消弧工具的联接或断开由另外作业人员用绝缘操作杆进行。

消弧工具接好后,等电位作业人员方可接近并进行搭接作业。断接引线时,必须选用有足够载流能力的分流线,并保证接触良好。严禁同时接触未接通或已解开的两个导线接头。

4、使用绝缘高架斗臂车进行带电作业时.车必须保证具有足够的绝缘和机械强度,等电位作业人员与接地部位或相邻其它相导体的距离,不得小于表11-4的规定。

带电架线及移动导线跨越其它导线时,应有可靠的安全措施,其交叉、垂直、平行距离不得小于表11-7的规定。其中带电架线是指原线路有电而需要在原线路增设或更换导线的作业。

等电位带电作业

5、在220--330kV设备及线路上,沿绝缘子串进人强电场作业时,必须满足以下条件:

1)除人体短接的碟式绝缘子片及零值绝缘电阻的绝缘子片外,绝缘良好的碟式绝缘子串:220kV不少于9片,330kv不少于16片。如果耐张绝缘子的片数少或质量好的片数不能满足要求时,不得从事带电作业。

2)应采取安全技术措施,一般常采用保护间隙。

6、等电位作业中,使用的非绝缘绳索,如棉纱绳、白棕绳、钢丝绳等,与导体部位的距离,不得小于表11-7的规定。

7、等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。

8、等电位作业,禁止使用棉纱、汽油、烯料、酒精等擦拭带电体及绝缘部位,防止起火。

9、较复杂的等电位作业,应进行模拟动作试验。

相关文章
  • 带电作业安全距离定义及相关规定

    带电作业安全距离定义及相关规定

    在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。

    时间:2022-03-04 06:50:33

  • 不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

    不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

    不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。

    时间:2021-08-11 08:26:03

  • 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

    带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

    带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。

    时间:2021-06-21 08:52:16

  • 带电作业分项工具卡的填写内容

    带电作业分项工具卡的填写内容

    有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。

    时间:2021-03-18 05:49:00

  • 带电作业工具电气试验与机械试验

    带电作业工具电气试验与机械试验

    带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

    时间:2021-03-18 05:48:58

  • 带电作业现场查勘记录表【图】

    带电作业现场查勘记录表【图】

    分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。

    时间:2021-03-14 21:18:59

  • 带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

    带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

    带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。

    时间:2021-03-14 21:18:56

  • 带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题

    带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题

    带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题,过电压的类型,包括操作过电压、暂时过电压等,空气间隙的放电,介绍了U50与操作冲击电压波形的关系,以及空气放电的主要特点。

    时间:2021-03-14 21:18:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有