带电作业安全要求与安全防护用具的用法
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:32 作者:老电工手机版>>
有关带电作业安全要求与安全防护用具的用法,包括最小安全距离,绝缘工具最小有效长度,以及安全防护用具的使用要求等。
带电作业安全要求
1、最小安全距离
(1)在配电线路上采用绝缘杆作业法(间接作业)时,人体与带电体的最小安全距离不得小于0.4m(此距离不包括人体活动范围)。
(2)斗臂车的金属臂在仰起、回转运动中,与带电体问的安全距离不得小于lm。
(3)带电升起、下落、左右移动导线时,对与被跨物问的交叉、平行的最小距离不得小于lm。
2、绝缘工具最小有效长度
(1)绝缘操作杆最小有效绝缘长度不得小于0.7m。
(2)起、吊、拉、支撑作用的杆、绳的最小有效长度不得小于0.4m。
3、安全防护用具
(1)绝缘手套内外表面应无针孔、裂纹、砂眼。
(2)绝缘服、袖套、披肩、绝缘手套、绝缘靴在20KV工频电压(3min)下应无击穿、无闪络、无发热。
(3)各种专用遮蔽罩、绝缘毯、隔板在30kV工频电压(1min)下应无击穿、无闪络、无发热。
相关文章
带电作业安全距离定义及相关规定
在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法
等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容
有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验
带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】
分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:带电作业班工器具备品备件管理制度
- 下一篇:配电带电作业作业内容与注意事项