带电作业电场中人身安全的注意事项
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:25 作者:老电工手机版>>
有关带电作业电场中人身安全的注意事项,带电作业电场对人体的影响,导线一人与构架、导线一人与横担、导线与人一构架等电极结构中,保证人身没有触电受伤的危险。
带电作业电场中人身安全的注意事项
人员在带电作业过程中,构成了各种各样的电极结构。
主要的电极结构有:导线一人与构架、导线一人与横担、导线与人一构架、导线与人一横担、导线与人一导线等。
带电作业的现场环境和带电设备布局的不同,带电作业工具和作业方式的多样性以及人在作业过程中有较大的流动性等因素,使带电作业中遇到的高压电场变化多端,这就需要了解电场的基本特征和分类。
自然界存在着正、负两种电荷,电荷的周围存在着电场,相对于观察者是静止的,且其电量不随时间而变化的电场为静电场。例如在直流电压下两电极之间的电场就是静电场。在工频电压下,两电极上的电量将随时间变化,因而两极性之间的电场也随时间而变化。但由于其变化的速度相对于电子运动的速度而言是相对缓慢的,并且电极间的距离也远小于相应的电磁波波长。因此对于任何一个瞬问的工频电场,可以近似地按静电场考虑。
将一个静止电荷引入到电场中,该电荷就会受到电场力的作电场的强弱常用电场强度(简称场强)来描述,电场强度是电荷在电场中所受到的作用力与该电荷所具有的电量之比。
当导体接近一个带电体时,靠近带电体的一面会感应出与带电体极性相反的电荷,而背离的一面则感应出与带电体极性相同的电荷,这种现象称为静电感应。
在带电作业中,静电感应会对作业人员产生不利的影响,特别是在超高压带电作业中,甚至可能危及作业人员的安全。
按电场的均匀程度,可将静电场分为均匀电场、稍不均匀电场和极不均匀电场三类。
在均匀电场中,各点的场强大小与方向都完全相同。例如,一对平行平板电极,在极间距离比电极尺寸小得多的情况下,电极之间的电场就是均匀电场(电极边缘部分除外)。
均匀电场中各点的电场强度E(kV/m)为:E=U/d (1—1)
式中 U——施加在两电极间的电压(kV);
d——平板电极间的距离(m)。
在不均匀电场中,各点场强的大小或方向是不同的。根据电场分布的对称性,不均匀电场又可分为对称型分布和不对称型分布两类。在极不均匀电场中,一般以棒一极电极作为典型的不对称分布电场,以棒一棒电极作为典型的对称分布电场。 由于不均匀电场中各点场强随电极形状与所在位置而变化,所以通常采用平均场强Eav和电场不均匀系数f予以描述。电场不均匀系数F厂是最大场强与平均场强的比值,即:
f=Emas/Eav (1—2)
稍不均匀电场与极不均匀电场之间没有十分明显的划分,对于空气介质通常以f=2为分界线。当f2时,可以认为是稍不均匀电场;当f2时,逐渐向极不均匀电场过渡;当f4时,则认为是极不均匀电场。
电场的不均匀程度与电极形状与极间距离有关。在相同电极形状的条件下,当极间距离增大时,电场的不均匀程度将随之增加,例如两个金属圆球间的电场。当极间的距离相对球的直径而言较小时,是稍不均匀电场。但当极间距离增大时,电场的不均匀程度逐渐增大,最后成为极不均匀电场。
对于空气介质,判断电场的不均匀程度可由间隙击穿前在高压电极周围是否发生电晕为依据。击穿前没有电晕现象为稍不均匀电场,击穿前发生电晕现象则为极不均匀电场。
在带电作业中,当外界电场达到一定强度时,人体裸露的皮肤上就有“微风吹拂”的感觉发生,此时测量到的体表场强为2.4kV/cm,相当于人体体表有0.08μA/cm2的电流流入肌体。风吹感的原因,是电场中导体的尖端因强场引起气体游离和移动的现象。在等电位电工的颜面上会有一种沾上蜘蛛网样的感觉,这是强电场引起电荷在汗毛上集聚,使之竖起牵动皮肤形成的一种感觉。
若等电位电工把手中的扳手伸向远处,耳边会听到“嗡嗡”声,扳手晃动越快,声音就越明显。在高压输电线路的强电场下,穿塑料凉鞋在草地上行走,裸露的脚面碰到地上的草时有时会有很强的针刺感。如果打金属伞架的雨伞在强电场下走动,握着绝缘把手的手如果与金属杆形成一个小间隙,就会看到火花放电并对肌体产生电击感。
人体皮肤对表面局部场强的“电场感知水平”为240kV/m。据试验研究,人站在地面时头顶部的局部最高场强为周围场强的13.5倍。一个中等身材的人站在地面场强为lOkV/m的均匀电场中,头顶最高处体表场强为l35kV/m,小于人体皮肤的“电场感知水平”。所以,国际大电网会议认为高压输电线路下地面场强为lOkV/m时是安全的。
原苏联规定在地面场强为5kV/m以下时,工作时间不受限制,超过20kV/m的地方,则需采取防护措施。我国《带电作业用屏蔽服及试验方法》标准中规定,人体面部裸露处的局部场强允许值为240kV/m。
带电作业是指在带电的情况下,对送变电设备进行测试、维护和更换部件的作业。
要做到带电作业时不仅保证人身没有触电受伤的危险,而且要保证作业人员没有任何不舒服的感觉,就必须满足下面三条要求:
(1)流经人体的电流不超过人体的感知水平lmA(1000μA);
(2)人体体表局部场强不超过人体的感知水平240kV/m;
(3)与带电体保持规定的安全距离。
相关文章
带电作业安全距离定义及相关规定
在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法
等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容
有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验
带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】
分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:带电作业班员工的重要职责内容
- 下一篇:带电作业班的9项工作职责