带电冲洗作业的正确方法
来源:电工天下时间:2020-02-13 15:36:03 作者:老电工手机版>>
带电冲洗作业的正确方法,带电冲洗作业时的操作要领与注意事项,带电水冲洗作业一般用绝缘操作杆操纵喷嘴,大水量带电水冲喷嘴的内径为8--12mm,水冲作业时,作业人员应戴绝缘手套.穿绝缘靴。
带电冲洗作业的方法
1、带电水冲洗作业,一般只限于冲洗架空线路的导线及其绝缘子。
2、带电水冲洗作业一般用绝缘操作杆操纵喷嘴。
3、大水量带电水冲喷嘴的内径为8--12mm,水压应为0.5--1.0MPa;小水量带电水冲喷嘴的内径不大于2.5mm,水压应为0.3---0.5MPa。
大型水冲洗喷嘴和水泵应设可靠接地线。小型水冲洗操作杆的有效绝缘长度应符合表11--8的规定。



4、水压不足时。不得将枪口对向导线。
5、不接地操作的引水管,接头下i范围内,严禁触及人体。
6、冲洗绝缘子串时.必须从导线侧第一片由下而上循环冲洗,以防污秽闪络事故。水冲洗前,瓷绝缘子的绝缘必须良好。
7、水冲作业时,作业人员应戴绝缘手套.穿绝缘靴。
8、较复杂的水冲洗作业,可进行模拟动作试验。
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56




