三菱fx3u系列plc输入接线的接线图
三菱fx3u系列plc的接线方式,了解plc所接电源是多少,如何把信号接入到plc中,如何用plc的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接等。
在了解接线方式前,需要先了解这个plc的型号,然后才可以正确接线。
如图为三菱fx3uplc的型号说明。

对应三菱fx3u的plc来说,输入和输出都可以分为源型和漏型两种。
输入接线端子:

信号的输入可以使用plc上提供的24v电源作为电源也可以使用外部提供的24v电源作为电源供电。
如图:

双向二极管的作用就是用来实现plc的源型和漏型输入。
如图,当把输入点x接到0v时,s/s接24v时,那么意味着信号时要从x端流出,从s/s端流入,对于三菱的plc来说, 信号从x端流出,称为漏型接法,plc中二极管就由右边的这个二极管导通。反之,信号如果从x端流入,那么称之为源型输入法,plc里面的二极管就由左边的二极管导通。
对于常用的开关信号的传感器来讲分为npn和pnp,npn输出的信号是低电平,而pnp输出的信号是高电平,所以对于漏型的输入来讲,接的应该是npn的传感器,源型接的是pnp的传感器。

源型接法:

pnp型传感器接线图:

相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
一文看懂三菱触摸屏的输入方式

有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc输入端com端接线方式

有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程

在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc十键输入指令的应用说明

有关三菱plc十键输入指令的应用说明,指令梯形图如图6—122(a),三菱plc十键输入指令包括输入数据、位元件的动作等,十键输入指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—72所示。
时间:2020-03-06 14:31:45
三菱plc单相双计数输入功能的程序实例

三菱plc单相双计数输入功能的程序实例,使用C246时,使用C249时的例子,对应于当前值的输出触点的动作与上述的单相单计数输入的高速计数器相同。
时间:2020-03-06 13:43:34
三菱plc节省输入输出点数的五种方法

三菱plc如何节省输入输出点数,可以通过组合收入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点的合并,将某些功能相同的开关量输入设备合并输入等方式,节省输入与输出点数。
时间:2020-03-05 10:20:57
- 上一篇:三菱fx3u plc输出接线的正确方法
- 下一篇:三菱plc系列主要型号与选型方法