有关三菱plc的状态led灯的状态说明,三菱plc都有四个用来指示plc工作状态的led,分别为POWER:电源指示灯,RUN:运行指示灯,BTT.V:电池电压下降指示灯,ERROR:出错指示灯。
三菱plc状态led灯的状态说明
四个指示plc工作状态的led灯:
1、POWER:电源指示灯
2、RUN:运行指示灯
3、BTT.V:电池电压下降指示灯
4、ERROR:出错指示灯,该灯闪烁时表示PROG-E(程序出错),该灯长亮时表示CPU-E(CPU出错)
状态说明:
1、当只有power亮时,这时plc已经接入电源,但运行开关未打开或运行端子没有接通,这时plc不运行内部程序或处于编程状态。
2、当power、run同时亮时,这时plc处于正常运行状态。
3、当power亮error闪亮时,这个状态表示plc的程序出错,plc停止运行。
4、当power、error同时亮时,这个状态一般是硬件故障造成的,plc停止运行,多数是因为cpu外围电路及i/o板故障引起。
5、运行开关已经合上,只有power亮,plc不运行,多数是cpu板故障引起。
6、一个灯都不亮,外部电源不通或plc电源板故障。
相关文章
三菱plc状态图到功能图的转换机制
三菱plc状态图到功能图的转换机制,三菱plc功能图的绘制方法,在功能图中,每个状态器都有三个功能,驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。
时间:2020-04-25 09:11:55
三菱plc状态元件构成与注意事项
有关三菱plc状态元件构成,三菱plc状态元件的使用注意事项,包括状态的编号必须在指定范围选择,在不用步进顺控指令时,状态元件可作为辅助继电器在程序中使用等。
时间:2020-03-04 09:36:36
三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障
三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
时间:2020-02-29 18:55:46
【图】三菱FX2N plc初始状态指令的实例教程
三菱FX2N plc初始状态指令的用法,初始状态指令的梯形图格式,初始状态指令IST可以简化复杂的顺序控制程序,IST指令只能使用一次,且必须放在STL电路之前。
时间:2015-10-29 19:13:02
【图】三菱plc功能图编制中状态器的用法
三菱plc功能图编制中状态器的用法,三菱plc内部有40点状态器,其编号为S600~S647,功能图中,每个状态器都有三个功能:驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。
时间:2015-10-28 08:37:32
【图】三菱fx2n plc初始状态指令的使用方法
三菱fx2n plc初始状态指令的使用方法,初始状态指令IST(FNC60)配合步进指令进行编程,初始状态指令IST可以简化复杂的顺序控制程序,IST指令只能使用一次,且必须放在STL电路之前。
时间:2015-10-25 11:28:08
【图】三菱plc的程序流程图与状态转换图
三菱plc的程序流程图与状态转换图,以某产品为例,程序从初始化状态开始,判断中间寄存器M99的状态,无论在等待态、高速正转态、两个正转等人态还是在低速正转态。
时间:2015-10-22 10:39:13
【图】三菱fx系列plc步进指令及状态转移图
三菱fx系列plc步进指令及状态转移图,步进指令(STL/RET),步进指令是专为顺序控制而设计的指令,常用状态转移图(功能表图)描述这种顺序控制过程,步进指令的使用说明几点。
时间:2015-10-06 08:36:07
- 上一篇:三菱plc功能指令集大全
- 下一篇:三菱plc编程实现在线操作与监控测试功能的方法