有关三菱plc加1指令与减1指令的用法,加1指令INC和减1指令DEC的操作数均可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V,它们不影响零标志、借位标志与进位标志,一起来了解下。

三菱plc加1指令与减1指令的用法

加1指令INC和减1指令DEC的操作数均可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V,它们不影响零标志、借位标志和进位标志。

INC的指令代码为FNC24,DEC的指令代码为FNC25。INC指令的功能是将指定的目标操作元件[D·]中二进制数自动加1,DEC指令的功能是将指定的目标操作元件[D·]中二进制数自动减1,

三菱<a href=http://www.dgjs123.com/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>加1指令与减1指令

如图13-5所示,当X0每次由OFF变为ON时,D20中的数自动增加1,当X1每次由OFF变为ON时,D21中的数自动减1。

若用连续执行型加1指令INC或连续执行型减1指令DEC,当条件成立时,在每个扫描周期内指定的目标操作元件[D·]中数据要自动加1或自动减1。

1)、16位数据运算时,+32767再加1就变为-32768,-32768再减1就变为+32767。

2)、32位数据运算时,+2147483647再加1就变为-2147483648,-2147483648再减1就变为+2147483647。