>首页 > plc > 三菱plc>三菱plc定时扩展编程实例图解 正文

三菱plc定时扩展编程实例图解

电工天下【三菱plc】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-01-08

三菱plc定时扩展编程实例图解

三菱plc的定时器的最长定时时间为3 276.7s,如果需要更长的定时时间,可使用图1所示的电路。当X2OFF时,T0C0处于复位状态,它们不能工作。

X2ON时,其常开触点接通,T0开始定时,3000s100ms定时器T0的定时时间到,其当前值等于设定值,它的常闭触点断开,使它自己复位,复位后T0的当前值变为0,同时它的常闭触点接通,使它自己的线圈重新“通电”,又开始定时。

T0将这样周而复始地工作,直到X2变为OFF,从上面的分析可知,图1中最上面一行电路是一个脉冲信号发生器,脉冲周期等于T0的设定值。

产生的脉冲列送给C0计数,计满30000个数(即25000h)后,C0的当前值等于设定值,它的常开触点闭全。设T0C0的设定值分别为KTKC ,对于100ms定时器,总的定时时间为      

                           T=0.1KTKc (s)

如以用特辅助继电器M8014的触点向计数器提供周期为1min的时钟脉冲,单个定时器的最长定时间为32 767min

 

本文已影响
网友评论

Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有