三菱fx2n系列plc中辅助继电器m的含义
来源:电工天下时间:2020-03-02 15:13:47 作者:老电工手机版>>
有关三菱fx2n系列plc中辅助继电器m的含义,主要包括通用辅助继电器(m0~m499)、断电保持辅助继电器(m500~m3071),以及特殊辅助继电器m的含义与作用,一起来了解下。
1、通用辅助继电器(m0~m499)
fx2n系列共有500点通用辅助继电器。通用辅助继电器在plc运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均off。
当电源再次接通时,除了因外部输入信号而变为on的以外,其余的仍将保持off状态,它们没有断电保护功能。
通用辅助继电器常在逻辑运算中作为辅助运算、状态暂存、移位等。
根据需要可通过程序设定,将m0~m499变为断电保持辅助继电器。
2、断电保持辅助继电器(m500~m3071)
fx2n系列有m500~m3071共2572个断电保持辅助继电器。它与普通辅助继电器不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其状态。
它能在电源断电时保持其原有的状态,在于电源中断时用plc中的锂电池保持它们映像寄存器中的内容。其中m500~m1023可由软件将其设定为通用辅助继电器。
3、特殊辅助继电器
plc内有大量的特殊辅助继电器,它们都有各自的特殊功能。fx2n系列中有256个特殊辅助继电器,可分成触点型和线圈型两大类
(1)触点型 其线圈由plc自动驱动,用户只可使用其触点。例如:
m8000:运行监视器(在plc运行中接通),
m8001与m8000相反逻辑。
m8002:初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通),
m8003与m8002相反逻辑。
m8011、m8012、m8013和m8014分别是产生10ms、100ms 、1s和1min时钟脉冲的特殊辅助继电器。
(2)线圈型 由用户程序驱动线圈后plc执行特定的动作。
例如:
m8033:若使其线圈得电,则plc停止时保持输出映象存储器和数据寄存器内容。
m8034:若使其线圈得电,则将plc的输出全部禁止。
m8039:若使其线圈得电,则plc按d8039中指定的扫描时间工作。
以上就是三菱fx2n系列plc中辅助继电器m的含义,希望对大家有所帮助。
相关文章
三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程
辅助继电器在PLC中属于数量最多的一种继电器,辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号,即只有输入输出继电器才用八进制数,以下是三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程,一起来了解下。
时间:2021-12-14 09:52:37
三菱plc中m8000、m8001与m8002的含义说明
三菱plc中m8000、m8001与m8002的含义说明有关三菱plc中特殊继电器的型号含义,主要说一说三菱plc中m8000、m8001与m8002代表的含义是什么。
时间:2020-03-02 15:11:29
PLC自锁与互锁含义图解
plc自锁与互锁含义图解,自锁就是连续工作,互锁就是多个电器中互相制约,只有一个能工作,
时间:2017-01-06 11:24:03
三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义
三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义,系列plc编程元件的编号分为,第一部分是代表功能的字母,第二部分为数字,数字为该类器件的序号,FX系列plc的型号命名的基本格式。
时间:2015-10-16 02:56:01
【图】三菱fx2n系列plc型号名称含义示例
三菱fx2n系列plc型号名称含义,系列序号:如1S,1N,2N,FX2N系列PLC的最大输入输出点数为256点,表示单元类型与表示输出形式,表示电源形式:D为DC24V电源,24V直流输入;H为大电流输出扩展模块等。
时间:2015-10-12 20:26:57
【图】三菱plc FX系列型号含义说明
有关三菱plc FX系列的型号含义,FX系列可编程控制器型号命名的基本格式,三菱PLC特殊品种的区别,并介绍三菱FX系列plc的功能特点,供大家参考。
时间:2015-09-14 13:54:30
三菱fx系列plc常数(K、H)的含义
有关三菱FX系列PLC常数(K、H)的含义,K是表示十进制整数的符号,用来指定定时器或计数器的设定值及应用功能指令操作数中的数值,H是表示十六进制数,用来表示应用功能指令的操作数值。
时间:2015-09-08 11:09:37
三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法说明
有关三菱FX系列PLC辅助继电器(M)的用法说明,辅助继电器是PLC中数量最多的一种继电器,辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号(只有输入输出继电器才用八进制数)。
时间:2015-09-08 08:27:54