三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义

时间:2015-10-16 02:56:01  编辑:电工  栏目:三菱plc
导读:

三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义,系列plc编程元件的编号分为,第一部分是代表功能的字母,第二部分为数字,数字为该类器件的序号,FX系列plc的型号命名的基本格式。

三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义

系列plc编程元件的编号分为两个部分:第一部分是代表功能的字母。如输入继电器用“x”表示、输出继电器用“y”表示。第二部分为数字,数字为该类器件的序号。系列plc中输入继电器及输出继电器的序号为八进制,其余器件的序号为十进制。

系列plc硬件认识
三菱公司的fx系列plc是比较具有代表性的微型plc,除具有基本的指令表编程以外,
三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义1

还可以采用梯形图编程及对应机械动作流程进行顺序设计的sfc(sequential function chart)顺序功能图编程,而且这些程序可以相互转换。在fx系列plc中设置了高速计数器扩大了plc的应用领域。

系列plc外部结构
系列plc的硬件结构可以参考图1-4中带扩展模块的plc,图中表示出主机如何扩展,通信接口位置等。

图1-8为-64mr的主机外形图。其面板部件如图中注释。详细i/o端子编号见图1-9。采用继电器输出,输出侧左端4个点公用一个com端,右边多输出点公用一个com端。输出的com比输入端要多,主要考虑负载电源种类较多,而输入电源的类型相对较少。对于晶体管输出其公用端子更多,图1-10为-16mt的输出端子。
三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义2

fx系列plc型号的含义

在plc的正面,一般都有表示该plc型号的符号,通过阅读该符号即可以获得该plc的基本信息。

FX系列plc的型号命名基本格式
三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义3
序列号:0、0S、0N、2、2C、1S、2N、2NC。
I/O总点数:10~256。
单元类型:M—基本单元;
E—输入输出混合扩展单元及扩展模块;
EX-输入专用扩展模块;
EY-输出专用扩展模块。
输出形式:R-继电器输出;
T-晶体管输出;
S-晶闸管输出。
特殊品种区别:D-DC电源,DC输入;
A1-AC电源,AC输入;
H-大电流输出扩展模块(1A/1点);
V—立式端子排的扩展模块;
C—接插口输入输出方式;
F-输入滤波器1ms的扩展模块;
L-TTL输入扩展模块;
S-独立端子(无公共端)扩展模块。

若特殊品种一项无符号,说明通指AC电源、DC输入、横排端子排;继电器输出:2A/点;晶体管输出:0.5A/点;晶闸管输出:0.3A/点。

例如:-48MRD含义为系列,输入输出总点数为48点,继电器输出,DC电源,DC输入的基本单元。又如FX-4EYSH的含义为FX系列,输入点数为0点,输出4点,晶闸管输出,大电流输出扩展模块。

FX还有一些特殊的功能模块,如模拟量输入输出模块、通信接口模块及外围设备等,使用时可以参照FX系列PLC产品手册。

系列17种基本单元(CPU单元或主机单元)见表1-2。

表1-2 系列17种(AC电源、DC输入)基本单元
三菱fx2n系列plc编程元件型号的含义4