三菱FX系列PLC数据寄存器(D)用法教程
来源:电工天下时间:2021-12-14 09:42:42 作者:老电工手机版>>
三菱FX系列PLC数据寄存器(D)
PLC在进行输入输出处理、模拟量控制、位置控制时,需要用到许多数据寄存器存储数据和参数。数据寄存器为16位,最高位为符号位。可以用两个数据寄存器来存储32位数据,最高位仍为符号位。
数据寄存器有以下几种类型:
1.通用数据寄存器(D0~D199)
共200点。当M8033为ON时,D0~D199有断电保护功能;当M8033为OFF时则它们无断电保护,这种情况PLC由RUN →STOP或停电时,数据全部清零。
2.断电保持数据寄存器(D200~D7999)
共7800点,其中D200~D511(共12点)有断电保持功能,可以利用外部设备的参数设定改变通用数据寄存器与有断电保持功能数据寄存器的分配;D490~D509供通信用;D512~D7999的断电保持功能不能用软件改变,但可用指令清除其中的内容。根据参数设定,可以把D1000以上做为文件寄存器。
3.特殊数据寄存器(D8000~D8255)
共有256点,特殊数据寄存器的作用是用来监控PLC的运行状态。比如扫描时间、电池电压等。未加定义的特殊数据寄存器,用户不能使用。具体可参见用户手册。
4.变址寄存器(V/Z)
FX2N系列PLC有V0~V7和Z0~Z7共16个变址寄存器,这些都是16位的寄存器。变址寄存器V/Z实际上是一种特殊用途的数据寄存器,其作用相当于微机中的变址寄存器变,用于改变元件的编号(变址),例如V0=5,则执行D20V0时,被执行的编号为D25(D20+5)。变址寄存器可以如同其它数据寄存器一样进行读写,需要进行32位操作时,可将V、Z串联使用(Z为低位,V为高位)。
相关文章
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
【图解】三菱plc数据传送指令用法说明
有关三菱plc数据传送指令的用法说明,传送指令MOV将源操作数据传送到指定目标,其指令代码为FNC12,其它数据传送指令包括SMOV(BCD码移位传送)、CML(取反传送)、BMOV(数据块传送)等。
时间:2020-03-18 14:33:33
三菱plc数据交换指令XCH的用法举例
有关三菱plc数据交换指令(/sanlingplc/4788.htm)XCH的使用方法,在三菱plc的编程指令中,XCH指令用于数据的交换,XCH指令将两个目标元件D1和D2的内容相互交换,一起来学习下XCH指令的用法。
时间:2020-03-18 13:55:49
【图】三菱plc数据交换指令XCH的用法与注意事项
三菱plc数据交换指令XCH的用法,数据交换指令(D)XCH(P)的编号为FNC17,用于将数据在指定的目标元件之间交换,数据交换指令的使用注意事项,分为三点,需要的朋友参考下。
时间:2020-03-18 13:47:18
【图解】三菱plc功能指令执行方式与数据长度
有关三菱plc功能指令执行方式与数据长度,功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型,至于数据长度的问题,功能指令可处理16位数据或32位数据,一起来看看。
时间:2020-03-15 06:46:35
三菱plc数据交换指令xch、bcd与bin指令的用法说明
三菱plc数据交换指令xch、bcd与bin指令的用法,数据交换指令xch,将两个目标元件d1和d2的内容相互交换,bcd将源元件中的二进制数转换为bcd码送到目标元件中,bin将源元件中的bcd码转换为二进制数送到目标元件中。
时间:2020-03-06 13:41:02
电脑读取三菱plc数据用mx sheet很轻松
电脑读取三菱plc数据的方法,三菱提供了mx sheet软件,无须程序,只通过简单的设置即可使用excel收集,除了要安装mx sheet软件外,还要安装三菱提供的一个小软件mx component。
时间:2020-03-06 13:25:29
三菱plc数据处理指令(区间复位指令与译码编码指令等)
三菱plc数据处理指令的用法,包括区间复位指令、译码和编码指令、ON位数统计和ON位判别指令、平均值指令、报警器置位与复位指令、二进制平方根指令、二进制整数→二进制浮点数转换指令的用法与注意事项。
时间:2020-03-06 12:03:16