西门子step7控制与监视变量的方法
来源:电工天下时间:2015-10-29 17:11:57 作者:老电工手机版>>
西门子step7控制与监视变量的方法
一、利用语句表、梯形图和功能块图表进行操作员监控属性组态
按照下述过程,您可以使功能块参数能适用于操作员监控,并将所需要的O、C和M属性分配给用户程序中的相关实例DB或者共享数据块。
必须已经创建了一个STEP 7项目、一个S7程序和一个功能块。
基本步骤给功能块参数分配系统属性
当您使用语句表、梯形图和功能块图表来组态操作员监控属性时,必须首先将"s7_m_c"系统属性分配给功能块中您希望监控的所有参数。可如下操作:
打开功能块(FB)。
在变量声明表中选择准备进行监控的参数。
使用鼠标右键,选择菜单命令对象属性。在"参数属性"对话框的"系统属性"栏中,输入"s7_m_c"字符串,在空白行的"数值"栏中输入"true"。
如需要,请输入参数的其它系统属性。可在在线帮助中找到完整的系统属性列表。
单击"确定"退出对话框。
对希望进行监控的所有参数重复本步骤。
给数据块分配WinCC属性
要给功能块的背景数据块或共享数据块分配WinCC属性,可进行如下操作:
在SIMATIC管理器或LAD/STL/FBD编辑器中,创建一个或者多个和已有的功能块相关联的背景数据块或共享数据块。
在SIMATIC管理器中选择一个数据块。
选择菜单命令"编辑 > 特殊对象属性 > 操作员监控"。
在"操作员监控"对话框中,激活"操作员监控"复选框。
选择"常规"选项卡。
此处显示数据块的名称,显示格式如同WinCC中所示名称(S7程序名称_DBno.或S7程序名称_DB符号名)。
如必要,请在"注释"框中输入数据块的附加信息。
现在,选择"WinCC属性"选项卡,编辑各数据块的WinCC属性。
在所示表中,为所有需要操作员监控的功能块参数输入所需的属性值。
单击"确认"按钮,关闭对话框。
对每个数据块,重复步骤2至步骤8。
通过符号表组态操作员监控属性
概述
不管使用哪种编程语言,您都可以采用下述步骤来组态以下变量:
位存储器
I/O信号
要求
开始组态之前,必须具备下列条件:
您已经在SIMATIC管理器中创建了一个项目。
该项目中必须有一个带符号表的S7程序。
必须打开符号表。
基本步骤使用CFC改变操作员监控属性
概述
使用CFC时,您可以从库里选择已经具有操作员监控属性的块,将它们放到图中并连接,从而创建自己的用户程序。
要求
您已经在STEP 7项目中插入了一个S7程序,创建了CFC图表,并将块放到该图中。
基本步骤
修改CFC块参数的WinCC属性
要改变CFC块参数预置的WinCC属性时,可如下操作:
选择块。
选择菜单命令编辑 > 对象属性,编辑CFC块的属性。
单击"操作员监控"按钮。
如必要,可更改"操作员监控"对话框中所示表中已有的属性值。
请参见WinCC属性含义的在线帮助。
单击"确认"按钮,关闭对话框。
将组态数据传送给操作员界面可编程控制器
引言
使用AS-OS Engineering传送程序,将所生成的操作员监控组态数据传送到WinCC数据库。
要求
启动传送之前,必须满足下列要求:
您已经安装了AS -OS Engineering程序。
您已经生成了操作员监控组态数据。
基本步骤
要将操作员监控组态数据传送到WinCC数据库,可如下操作:插入操作员站对象
您必须在SIMATIC管理器中为每个操作员监控系统创建一个操作员站对象。可如下操作:
打开STEP 7项目。
选择菜单命令"插入 > WinCC对象 > 操作员站"。
传送数据
"编译操作员站"向导对将组态数据传送到WinCC提供支持。按如下进行操作:
将创建了组态数据的S7程序分配给您要用来监控的操作员站。您可以将多个S7程序分配给一个操作员站,也可以将一个S7程序分配给多个操作员站。这让您可以从不同的操作员站监控特定过程。
选择S7程序,然后单击鼠标右键,选择菜单命令选择网络连接。选择运行时用在可编程控制器和操作员站之间进行通信的网络。
选择要传送的S7程序以及接收所传送数据的操作员站。
选择所需的传送属性(传送数据和传送范围)。
单击"编译"按钮。现在,数据传送启动。
显示传送记录
在传送期间,将会创建一个记录,其记录的信息包括:已存在的AS-OS链接、传送过程中出现的错误、变量名,等等。要显示传送记录,请:
选择菜单命令选项 > "编译多个OS" > 显示记录。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
SFC chart的控制命令的分类与用法
有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图
有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法
有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法
西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26