【图】西门子s7-300/400 plc位移指令功能与梯形图
来源:电工天下时间:2015-11-19 15:41:41 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300/400 plc位移指令功能与梯形图
s7-300/400的移位指令的功能没有s7-200强,特点如下:
①s7-300/400只能进行整数i、双字长整数di的右移,字或双字的左、右移动,双字的循环移动共8种移位操作。
②s7-300/400的移位只能通过累加器1进行,当存储器需要移位时,应首先将存储器的内容移动到累加器1中。
③s7-300/400的移位操作只能对字、双字长的数据进行,不能用于字节。
④对于整数I、双字长整数DI,只能进行右移操作,数据被移出后的“空位”自动连续补入符号位的状态(正数为“O”、负数为“1”)。
⑤被移出的最后一位状态被保存在状态字的CC1位中。
⑥移位位数N可以采用如下两种方式指定:
——在指令中直接指定位数;
——如果在指令中未指定位数,以累加器2的低字节存储值作为移动位数。
s7-300/400移位指令的梯形图编程格式如图10-5.4。
相关文章
西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子
在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 14:16:29
plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令用法举例
有关plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令的用法,介绍了该指令的符号,以及MCR (主控继电器)依存关系,通过本文来学习下SR复位优先型SR双稳态触发器指令的具体用法。
时间:2020-03-13 09:54:20
plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令用法举例
有关plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令的用法,在西门子plc编程指令中,RS置位优先型RS双稳态触发器指令怎么用,通过本文的教程,你可以掌握该指令的基本用法。
时间:2020-03-13 09:48:10
plc复位-置位触发器指令应用实例
有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:18:09
西门子plc置位-复位触发器指令用法举例
有关西门子plc置位-复位触发器指令的使用方法,在西门子plc编程中如何进行置位,如何进行复位操作,借助plc置位-复位触发器指令来实现。
时间:2020-03-13 08:56:11
plc置位-复位触发器指令说明表
有关plc置位与复位触发器指令的用法,介绍了plc的置位-复位触发器指令符号,以及置位-复位触发器指令说明表,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 08:51:01
【图】西门子s7-300/400 plc转换指令的用法说明
西门子s7-300/400 plc转换指令的用法,介绍了s7-300/400的数据形式转换指令的主要特点,BCD转换指令,整数、浮点数转换指令的用法及注意事项。
时间:2020-03-10 10:27:30
【图】西门子plc中s7-300/s7-400热电偶工作原理
西门子plc中s7-300/s7-400热电偶的工作原理,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,热电偶与热电阻的区别。
时间:2019-12-21 08:31:42