plc的(P)RLO正跳沿检测指令用法实例
来源:电工天下时间:2017-04-04 07:17:50 作者:老电工手机版>>
plc的(P)RLO正跳沿检测指令用法实例
符号:<address>
---(P)---
参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
<address> | BOOL | I、Q、M、L、D | 边沿存储位,存储RLO的上一信号状态 |
说明:---( P )--- (RLO正跳沿检测)检测地址中“0”到“1”的信号变化,并在指令后将其显示为RLO=“1”。将RLO中的当前信号状态与地址的信号状态(边沿存储位)进行比较。如果在执行指令前地址的信号状态为“0”,RLO为“1”,则在执行指令后RLO将是“1”(脉冲),在所有其它情况下将是“0”。指令执行前的RLO状态存储在地址中。
状态字:
BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
写: | - | - | - | - | - | 0 | X | X | 1 |
plc的(P)RLO正跳沿检测指令实例:
边沿存储位M0.0保存RLO的先前状态。RLO的信号状态从“0”变为“1”时,程序将跳转到标号CAS1。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16